中央空调冷冻水系统中为什么使用冷冻水二次泵. 5
一般使用冷冻水循环泵,但是在有的冷冻水系统中却还使用了二次泵,我请请教什么情况下才使用二次泵?...
一般使用冷冻水循环泵,但是在有的冷冻水系统中却还使用了二次泵,我请请教什么情况下才使用二次泵?
展开
8个回答
展开全部
主要为了节能:
因为一般冷冻机是要定流量的,而冷冻水要达到最不利点需要很高的扬程,如果用一次泵要求大流量高扬程的泵一直定流量运行。运行费用极大。采用两级泵,一级泵大流量第扬程,在冷冻机和二次泵间定流量运行;二次泵为变频泵,全年大部分时候负荷为60-70%,变频可节省大量运行费用。大多数大型系统都采用二级泵系统;有些流程半径小型系统或管道阻力较小的系统也可以采用一级泵系统。
多台冷冻机并行运作,实行台数控制的情况,一二次泵的旁通管一般为单台冷冻机对应的流量。因为超过这个旁通流量时,说明冷冻水供应能力过多,此时应关闭一台冷冻机及其对应水泵,下降一挡冷冻水量。
二次泵是在由于建筑太高,用一次泵会使冷水机组等承受太高压力,此时用二次泵,如上海经贸,深圳地王等。
2024-11-04 广告
2024-11-04 广告
作为南京金实仪器设备有限公司的工作人员,在选择冷冻机的制冷剂时,我们会综合考虑制冷剂的制冷性能、安全性、环保性、价格、与材料的相容性等因素。例如,选择那些具有高热力性质、在工作温度范围内稳定、环保且对人体无害的制冷剂。同时,我们会根据设备的...
点击进入详情页
本回答由南京金实提供
展开全部
主要是在高层空调系统中使用,机组承压能力一般为1MPa,所以加二次泵。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
压力太大,就要使用二次泵来分担压力。但也不能讲什么情况下才使用二次泵。具体问题,具体分析
参考资料: http://hi.baidu.com/pumpvalve
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1、大系统下分担流量、压力;
2、不同温差的冷冻水分开使用水泵;
3、分散使用泵房,对局部区域进行供应(与1有关)。
2、不同温差的冷冻水分开使用水泵;
3、分散使用泵房,对局部区域进行供应(与1有关)。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询