三相电怎么接到漏电保护器上?里面有四根线

 我来答
崇光熙05m
2020-12-12 · TA获得超过4492个赞
知道大有可为答主
回答量:6452
采纳率:72%
帮助的人:145万
展开全部
漏电保护接线方法

1、根据不同的电气设备的供电方式选用不同的漏电保护器

单相220V电源供电的电气设备,应选用二极二线或单极二线式漏电保护器。

三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。

三相四线式380V电源供电的电气设备或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线或四极四线式漏电保护器。

2、根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定漏电动作电流

选择漏电保护器的额定漏电动作电流值时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常漏电流值。

选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应小于电气线路和设备的正常漏电电流的最大值的2倍。

漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电电流、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。

漏电保护器接线错误方式

1、用于支线保护时,各支线应有各自的专用零线,且两相邻支线路的零线不得相连。如果将两分支线路相连,零线中的电流互流,破坏零序电流互感器内的工作电流平衡,使漏电保护器发生误动作。如果想就近利用动力分支线的零线作为照明分支线的零线,则会造成动力分支线的漏电保护器动作。

2、一个用电设备只能接在一条保护支路内,不得跨接在两条分支回路内,不得接在零序互感器的前面,也不得采取一线一地制供电,否则,会导致漏电保护器误动作。

3、装有漏电保护器和未装漏电保护器的用电设备,不得共用一个接地装置。例如,当电机M1的绝缘损坏而外壳带电时,电机M2的外壳也带电,由于电流没有经过漏电保护器,所以未起到漏电保护的作用。

4、单相负荷应尽可能均衡分配。如果分配不均(如一相的线路偏长,设备集中),则负荷较重的一相,其漏电电流偏大,因而干线的三相不平衡漏电电流增大,达到一定值时就会使干线首端的漏电保护器动作。

5、被保护的线路(包括工作零线)应全部穿过零序电流互感器和漏电保护器的贯穿孔,不得用三极漏电保护器代替四极三相四极、漏电保护器。如果是三相五线制,则保护地线不得穿过漏电保护器的互感器,而必须跨接到第一极漏电保护器前端(进线端)的零干线上或重复接地极上。
古德里安y

2019-03-02 · TA获得超过3598个赞
知道大有可为答主
回答量:9187
采纳率:79%
帮助的人:942万
展开全部
三相电漏保有两种,其一没有零线的,直接接入三根火线就可以了,其二有零线的4p开关,这个必须接入零线并且零线接入点要正确,接到标有N的端子上。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
阙听相睿识
2019-10-06 · TA获得超过3778个赞
知道大有可为答主
回答量:3114
采纳率:31%
帮助的人:213万
展开全部
用一个6安的小型短路器,把线接上另一头空着,用电流表量。就可判断。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
一二三木
2019-03-02 · TA获得超过255个赞
知道小有建树答主
回答量:337
采纳率:60%
帮助的人:47.3万
展开全部
进出线为三火一零,零线接N极。黄,绿,红分别是A、B、C相线,蓝线是中性线。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友e0d74bc
2019-03-02 · TA获得超过738个赞
知道小有建树答主
回答量:1105
采纳率:82%
帮助的人:278万
展开全部
1.3.5火线火线进线,2.4.6出线,零线N可以不接。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助