哪些建筑必须设置消防控制室?
需不需要设置消防控制室严格来说和是什么建筑关系不大,这主要是看你或子啊自动报警系统的设置形式,如果是集中报警系统和控制中心火灾报警系统就需要设置消防控制室。
火灾自动报警系统一般分为三种形式即区域火灾报警系统、集中火灾报警系统和控制中心火灾报警系统。
区域火灾报警系统时指建筑仅仅需要报警,没有需要联动自动启动的消防设施。它一般由火灾报警探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光报警器以及区域火灾报警控制器组成。
集中报警系统一般是该建筑物根据规范要求不仅需要火灾报警,还需要联动建筑内的消防设施,如设置机械排烟系统、正压送风系统等,集中报警系统是只设置一台具有集中火灾报警系统的火灾报警控制器和消防设施联动控制器的火灾报警系统。它一般是由火灾报警探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光报警器、消防电话、消防广播以及图形显示装置、联动控制设备以及报警控制设备组成。
控制中心报警系统是指具有两个及两个以上的消防控制室(一般为建筑群),且设置有两个及两个以上的集中报警控制器。它的组成和集中报警系统一样只不过是具有多个做法控制室,在这多个消防控制室中应确定一个主控制室,且主控制室能够控制所有的分控制室,分控制室只能控制其控制的区域消防设备,但分控制室之间的信息能够互相传输、显示,但不能相互控制。
设置消防控制室,不是对某些建筑,而是由建筑的火灾自动报警系统的形式所决定的。同时设置报警、喷淋,或者报警、排烟系统,或者以上三个自动报警系统全有的建筑需设置消防控制室。
《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)第5.2.3.4条明确规定:
集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应设置在有专人值班的消防控制室或值班室内。而在火灾自动报警系统的三种形式中,除区域报警系统外,集中报警系统和控制中心报警系统均设有集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,因此,设置集中报警系统和控制中心报警系统的建筑,均必须设置消防控制室。
扩展资料:
消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。
消防控制室应设有用于火灾报警的外线电话。
消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。