下列关于绝热层施工技术要求的说法,正确的有( )。
A.当采用一种制品时不得分层施工B.硬质绝热制品作保温层时,拼缝宽度不应大于5mmC.绝热层施工时,同层不得错缝D.分层施工时,上下应压缝,其搭接长度不宜小于100mmE...
A.当采用一种制品时不得分层施工
B.硬质绝热制品作保温层时,拼缝宽度不应大于5mm
C.绝热层施工时,同层不得错缝
D.分层施工时,上下应压缝,其搭接长度不宜小于100mm
E.水平管道的纵向接缝位置不得布置在管道下部垂直中心线45°范围内 展开
B.硬质绝热制品作保温层时,拼缝宽度不应大于5mm
C.绝热层施工时,同层不得错缝
D.分层施工时,上下应压缝,其搭接长度不宜小于100mm
E.水平管道的纵向接缝位置不得布置在管道下部垂直中心线45°范围内 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B、D、E
2021教材P157
二、绝热层施工技术要求
1.一般规定
(1)分层施工当采用一种绝热制品,保温层厚度大于等于100mm或保冷层厚度大于等于80mm时,应分为两层或多层逐层施工,各层厚度宜接近。
(2)拼缝宽度
硬质或半硬质绝热制品用作保温层时,拼缝宽度小于等于5mm;用作保冷层时,拼缝宽度小于等于2mm。
(3)搭接长度
绝热层施工时,每层及层间接缝应错开,其搭接的长度宜大于等于100mm。
(4)接缝位置
1)水平管道的纵向接缝位置,不得布置在管道下部垂直中心线45°范围内。
2)当采用大管径的多块硬质成型绝热制品时,绝热层的纵向接缝位置可不受此限制,但应偏离管道垂直中心线位置。
2021教材P157
二、绝热层施工技术要求
1.一般规定
