西门子plc,bf指示灯闪烁是什么故障

 我来答
沙漠lyb
推荐于2017-11-25
知道答主
回答量:1
采纳率:100%
帮助的人:1070
展开全部
通讯故障,检查线有没有接触不良或者中断,有没有缺24伏电源 ,还有线路干扰问题
475692150a
2014-06-29 · TA获得超过283个赞
知道小有建树答主
回答量:177
采纳率:100%
帮助的人:138万
展开全部
通信故障灯: 检查下通信的站号是否设置正确,是否连接上................等等
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
凡尘亦景
2018-03-31 · TA获得超过2355个赞
知道小有建树答主
回答量:6
采纳率:0%
帮助的人:2695
展开全部

通讯故障。

建立与PLC的在线连接后,在SIMATIC管理器中选择要检查的站,执行菜单命令“PLC”→“Diagnostics/Setting”→“Modulelnformation”,将打开模块信息窗口,显示该站中CPU的信息
在模块信息窗口中的诊断缓冲区( DiagnosticBuffer)选项中,给出了CPU中发生的事件一览表,选中“Events”窗口中某一行的某一事件,下面灰色的“Detailson”窗口将显示所选事件的详细信息。使用诊断缓冲区可以对系统的错误进行分析,查找停机的原因,并对出现的诊断时间分类。

1、检查线有没有接触不良或者中断。

2、是否缺24伏电源 。

3、建立与PLC的在线连接后,在SIMATIC管理器中选择要检查的站,执行菜单命令“PLC”→“Diagnostics/Setting”→“Modulelnformation”,将打开模块信息窗口,显示该站中CPU的信息。

4、在模块信息窗口中的诊断缓冲区( DiagnosticBuffer)选项中,给出了CPU中发生的事件一览表,选中“Events”窗口中某一行的某一事件,下面灰色的“Detailson”窗口将显示所选事件的详细信息。使用诊断缓冲区可以对系统的错误进行分析,查找停机的原因,并对出现的诊断时间分类。

5、简单的说比如就是软件里设置了有一个子站,实际上子站要么没连接要么地址错误对不上号,于是就报警。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)