250KVA的变压器可以用多少千瓦

 我来答
谷子
2018-08-06 · 知道合伙人互联网行家
谷子
知道合伙人互联网行家
采纳数:11086 获赞数:106423
大型国有控股公司,网络建设,设备管理,信息化运维。机房管理,

向TA提问 私信TA
展开全部
250KVA的变压器的最大负载多少KW?或者,最大输出电流多少安培?如果这样问,那么回答你,最大输出电流大约为250×1.445≈361A左右。最大负载KW数是根据设备的实际使用功率因数而决定的,因为,KVA是视在功率,KW是有功功率,负载设备如果没有无功功率,那么,比如全部是白炽灯,或者电阻丝之类的纯电阻设备,变压器理论上可以承载250KW的负载,实际使用时,因为,有供电线路上的无功功率存在,所以,需要打折。250kVA指的是变压器的视在功率(S),而并非有功功率(P);由于变压器电路中存在励磁的电感、包括用电设备的励磁电流,所以变压器还要占用一部分无功功率(Q).它们三者之间的关系是:S²=P²+Q²,即构成功率三角形.
在此直角三角形中,S为斜边,因此有功功率P从数值上肯定小于250kW;按照变压器一般额定功率因数cosφe=0.85计算,P=Scosφe=250×0.85=212.5(kW).
但是,实际最大可以承受的有功功率P的大小,由实际的功率因数决定;cosφ越大,变压器所能承受的有功功率越大,反之越小.所以变压器能够承载的负荷的大小,可用变压器的电流来决定:因为S=√3UI,和cosφ无关,250kVA的变压器,400V侧的最大允许电流为I=250/(√3×400)=360A.——400V侧即用电负荷的低压侧,也就是我们常说的380V侧, 电源电压一般要比用电系统电压高出5%,以补充线路上的电压损失,380×(1+5%)=400.
由此看来,变压器低压侧额定电流为360A,当电流达到400A时,变压器将会发生过负荷运行.但变压器一般允许短时间超过额定负荷,此时过负荷倍数为400/360=1.111,可以坚持运行数个小时,但一定要把变压器本身的冷却措施做好,防止过热烧毁变压器.另外变压器如果设置有过负荷保护,保护动作于报警或者跳闸,但保护动作值一般为(1.1.5)Ie,即额定电流的1.2—1.5倍,此时的电流值尚不能达到保护动作值,所以不会跳闸;但动作于信号报警时,有时采用1.1Ie,此时报警装置可能会报警,提醒变压器超负荷运行.
变压器的额定输出电流,等于额定功率 ÷ (根号3 × 额定输出电压),你处变压器的额定输出电流为:250KVA ÷ (1.732 × 0.4KV)= 360.85A。
只为看山来you
推荐于2017-10-14 · TA获得超过1287个赞
知道小有建树答主
回答量:414
采纳率:92%
帮助的人:45.9万
展开全部
最大输出电流大约为250×1.445≈361A左右。最大负载KW数是根据设备的实际使用功率因数而决定的,因为,KVA是视在功率,KW是有功功率,负载设备如果没有无功功率,那么,比如全部是白炽灯,或者电阻丝之类的纯电阻设备,变压器理论上可以承载250KW的负载,实际使用时,因为,有供电线路上的无功功率存在,所以,需要打折。
公式为P=U×I×cosφ
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友2b1a31192
2018-09-28 · TA获得超过659个赞
知道小有建树答主
回答量:324
采纳率:88%
帮助的人:91.3万
展开全部
一般按0.85的功率因数考虑,大概200kW,超过了变压器就超载了,要进行限制。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
智源PS美工平面设计

2019-12-23 · 智源:专业、专注设计相关课程研发及教学!
智源PS美工平面设计
智源教育,一家横跨多类目的创业型在线教育企业。学院成立于2014年,目前主要开设的有平面设计类型设计,淘宝美工全套及3D效果设计等!学院拥有资深实战经验的教学团队。
向TA提问
展开全部
这个要看你用的这些设备,它的线是什么样子的?如果你使用铜芯线的话那就比较大。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
丢三捡四4967
推荐于2018-06-08 · TA获得超过144个赞
知道答主
回答量:114
采纳率:0%
帮助的人:149万
展开全部
原则:负荷的总流不可以超过配电变的额定电流。
估算:配电变的额定电流以每百千伏安以144A电流计,250kvA变压器就是144×2.5=360A,也可以按公式去算更精确,实用中用公式计算比较烦,也没必要。
负载电流:
要确定负载的性质以确定负载的功率因数,电阻性负载功率因数取1,电感性负载,比如电动机电动设备的功率因数取0.8,综合性负载取0.85,这个”功率因数“就是变压器所能拖动的负载电流与变压器额定电流相适应的比值,换句话说就是250KVA变压器可以拖动250KW的电热设备,也可以拖动250KVA×0.8的=200KW的电动设备或250KVA×0.85=212.5KW的综合设备。
在变压器负载电动设备时,因电动设备的起动电流都比较大,还不能以这样的计算来确定它的负载量,一般以变压器容量的75%来考虑“暂载率”为最佳,即250KVA×75%=187.5KW。既可兼顾变压器经济运行,也可以轻松应对复杂多变的负载变动。
说到“暂载率”,就是所有设备持续运行的功率,比如250KW的总功率,它们都不会同时开动,每个工作日平均只有不到190KW的负载在运行,这个“暂载率”就是75%。
供参考。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答
收起 更多回答(3)