如果2x35平方毫米的电缆用于单相220V回路中,可以带35千瓦。
如果3x35平方毫米的电缆用于三相380V回路中,可以带74千瓦.
选择方法如下(以常用VV型电缆为例):
1、单相220V回路中
查阅VV型电缆的《安全载流量表》知,2x35平方毫米的电缆的载流量是160A。
则单相220V,160A的功率=220Vx160A=35.2KW
2、三相380V回路中(功率因数为1)
查阅VV型电缆的《安全载流量表》知,3x35平方毫米的电缆的载流量是112A。
则三相380V,112A的功率=根号3x380Vx112A=73.7KW
设你的电缆是380伏三相电源,负载的功率因素为0.75,35平方铜电缆最大载流量从附表中查得,那么用三相功率公式可以知道 35平方铜电缆能用几个千瓦。 查表知道空气中35平方铜电缆载流136A 。三相功率计算公式 :P=1.732*380*136*0.75 =67132.32 从计算结果可知道35平方铜电缆能用约70千瓦。 35平方毫米双芯铜电缆,直接敷设在地中的低压绝缘电缆安全载流量198(安)35平方毫米三芯铜电缆,直接敷设在地中的低压绝缘电缆安全载流量167(安)35平方毫米四芯铜电缆,直接敷设在地中的低压绝缘电缆安全载流量154(安)
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
铜芯电缆大概80KW,铝芯电缆65KW,不考虑远距离压降问题
P=UI*1.732
35平方的国标铜缆载流量大概是125A左右,铝线100A左右
P=UI*1.732
35平方的国标铜缆载流量大概是125A左右,铝线100A左右
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?