组态王如何显示plc中时间继电器的当前值

组态王与欧姆龙plc通讯,plc中定时器当前值是以秒为单位显示的,组态王中制作一文本画面,使之以时、分、秒格式显示。如何实现。... 组态王与欧姆龙plc通讯,plc中定时器当前值是以秒为单位显示的,组态王中制作一文本画面,使之以时、分、秒格式显示。如何实现。 展开
 我来答
过往的美好dyq
推荐于2016-01-25 · 知道合伙人金融证券行家
过往的美好dyq
知道合伙人金融证券行家
采纳数:2574 获赞数:8500
2013级 物理与电气工程学院 电气工程及其自动化

向TA提问 私信TA
展开全部
在组态王中建三个变量,然后用PLC输入到组态王中的时间去除一小时包含的秒数即3600得出的整数部分就是“时”。然后用余数(取3600的模)的值去除一分钟包含的秒数即60,得到的整数部分就是“分”。再次得到的余数(取60的模)就是“秒”。

PLC: 可编程逻辑控制器,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。
plcpro
推荐于2018-04-11 · TA获得超过145个赞
知道答主
回答量:56
采纳率:100%
帮助的人:44.6万
展开全部
在组态王中建三个变量,然后用PLC输入到组态王中的时间去除一小时包含的秒数即3600得出的整数部分就是“时”。然后用余数(取3600的模)的值去除一分钟包含的秒数即60,得到的整数部分就是“分”。再次得到的余数(取60的模)就是“秒”。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
扶韩馀兰rC
2010-05-06 · TA获得超过2224个赞
知道小有建树答主
回答量:1497
采纳率:100%
帮助的人:736万
展开全部
先定义变量
已赞过 已踩过<