旋转编码器与PLC的接线 10

旋转编码器输出一系列脉冲,PLC如何根据脉冲判断旋转角度(该角度一定小于360°)若能给我一些相关资料,那我感激不尽,特别是相关的例子!我的QQ:657707116... 旋转编码器输出一系列脉冲,PLC如何根据脉冲判断旋转角度(该角度一定小于360°)
若能给我一些相关资料,那我感激不尽,特别是相关的例子!我的QQ:657707116
展开
 我来答
上海巴鲁图工程机械科技有限公司_ 2023-06-12
展开全部
你所使用的是什么PLC?每种PLC的高速端口都是不同的,另外,你是使用外加模块的还是使用的单元PLC,它的接法都是不同的,如果你使用内置高速端口的话接法也相对简单的多,A相接于X0,B相接于X1,Z相可以不接,因Z相是一个周脉冲相,也就是编码器旋转一周为一个脉冲,根据你的需要来定,如果要使用,你可以接在任何一输入端口上。上海巴鲁图工程机械科技有限公司为你解答 。
百度网友f76649a
2010-05-10 · TA获得超过512个赞
知道小有建树答主
回答量:214
采纳率:100%
帮助的人:233万
展开全部
需要根据你选择的编码器的精度,即平时说的多少线的编码器,就是说每转一圈编码器发出多少个脉冲,比如1000线的编码器,每转一圈发出1000个脉冲,可以算出每个脉冲的角度,即360度/1000线。根据plc接收到的脉冲数在乘以每个脉冲对应的角度,就可以算出编码器的旋转度数。
欧姆龙旋转编码器卖的比较多,你可以去欧姆龙工业自动化的网站上去下载相关资料,不是很发杂的,自己做个小实验就好了,就是一个高速计数的问题。
上海巴鲁图工程机械科技有限公司_
2022-05-15 广告
增量编码器一般输出信号是两路正交脉冲信号和一路参考信号,之所以叫增量是因为它的位置信号是通过对脉冲计数累加得到,依靠计数设备的内部记忆来记住位置,并且同每圈输出的参考信号来清除累计误差. 缺点就是断电后,需要重新寻找初始位置. 例如打印机扫... 点击进入详情页
本回答由上海巴鲁图工程机械科技有限公司_提供
只有一包辣条了

2010-05-09 · 有关FreeCAD、机器人、气路等自动化技术
只有一包辣条了
采纳数:139 获赞数:512

向TA提问 私信TA
展开全部
同意楼上到的方法,在者就是要接到高速输入点上。并双输入,双计算。保险的多。
同时在机械设计时注意设计,归零机械开关检测。和运动部分超限检测等就可以了。
很简单,不需要什么例程,自己编好了。

一定要有这个计算公式,碰要归零机械开关,位置为零呀。要不会出问题。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
188******65
2015-01-09
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:3857
展开全部
是AB相的吗?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答