500kv 23个;330kv 16个;220kv 9个;110kv 5个;这是最少个数,实际会多一两个。 绝缘子是安装在不同电位的导体之间或导体与地电位构件之间的器件,能够耐受电压和机械应力作用。武义菲亚伏电子有限公司位于武义县东南工业园区,成立于2006年,专门致力于绝缘子,绝缘配件等产品。2006年起我们一直专注绝缘柱(子)的研发、生产、销售服务,我们只做绝缘柱并努力成为全球绝缘柱专家! 2009年建立IOS9001体系以来始终严格维护.全系产品覆盖:RoHs达标、UL认证、高中低强度材料应用、高中低价格适配,总有一款适合您。特殊需要我们为您专门制定,10天…
鲸志愿
2022-09-30 · 专注大中学生升学规划服务
鲸志愿
向TA提问
展开全部

如果是线路轻载,对地电容会抬升电压,首端比末端低。如果是重载过载,孙雹蔽线路压降大,首端比末端高。

设线路首端电压为U1,末端电压为U2,对地容抗XC,感抗XL,电阻R。对于高压线路,与容抗和感抗相比R可忽略不计,则U1=U2+UX-UC,很明显UX与UC方向相反且UC>UX,因此U1<U2。 

这种电压升高是由于空载或轻载时,线路的电容(对地电容和相间电容)电流在线路的电感上的压降所引起的。它将使线路电压高于电源电压。通常线路愈长,则电容效应愈大,工频电压升高也愈大。

扩展资料:

首先,电压降落的横分量是无功引起的,纵分量是有功引起的。这个是没问题的,但是要是把横分量归到对地电容方向那么就不对,因为电压降落只跟负载和线路有关系,一般等值图中所画的对地电容,只是用来求导纳的功率损耗,跟电压降落无关。输电线路也不会真的去对地接一个电容。

例如,当首端电压为115kV,末端电压为110kV时,电压损耗为5kV。

电力网中,任意两点电压之间的代数差称为电压损耗。用△U表示如下图所示,电压损耗是AD线段的长度则州,但是当δ较小时,AC≈AD,所以可以近似认为电压损耗AD等于肆团电压降落的纵分量AC。

参考资料来源:百度百科-电容效应

上海起帆电缆股份有限公司
2023-08-27 广告
长距离空载线路,线路对地容抗大于线路感抗时,就会发生线路末端电压升高的现象,此现象称之为电容效应。也叫容升。 原因: 设线路首端电压为U1,末端电压为U2,对地容抗XC,感抗XL,电阻R。对于高压线路,与容抗和感抗相比R可忽略不计,则U1=... 点击进入详情页