对于电压互感器,以下叙述不正确的是( )。
A.接地线必须装熔断器B.接地线不准装熔断器C.二次绕组必须装熔断器D.电压互感器不需要校验热稳定...
A.接地线必须装熔断器
B.接地线不准装熔断器
C.二次绕组必须装熔断器
D.电压互感器不需要校验热稳定 展开
B.接地线不准装熔断器
C.二次绕组必须装熔断器
D.电压互感器不需要校验热稳定 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A
对于高压互感器(包括电压互感器和电流互感器),二次侧必须可靠接地,以防止绝缘失效拆悉高压侧窜入低压侧,危及低压侧人身和设备安全。接地线不能装熔断器,以避免熔断器熔断后带来接地失效。3~35kV电中没压互感器一般经隔离开关和熔断器接入高压电网。在110kV以上的配电网装置中,由于高压熔断器制造困难且价格较高,同时高压配电装置的可靠性要求也高,因此电压互感器只经隔离开关与电网连接,装在二次绕组侧的熔断器起到过负荷保护作用,防止互感器二次回路发生短路故障时烧坏互感器,二次旅培乎绕组侧的中线上一律不装熔断器。电压互感器因为并联在系统中,没有短路电流流过,所以不需要校验热稳定。