以下关于电流互感器的描述中,正确的是( )。
A.电流互感器的误差仅与二次负荷有关系,与一次电流无关B.电流互感器的二次侧开路运行时,二次绕组将在磁通过零时感应产生很高的尖顶波电流,危及设备及人身安全C.某电流互感器...
A.电流互感器的误差仅与二次负荷有关系,与一次电流无关
B.电流互感器的二次侧开路运行时,二次绕组将在磁通过零时感应产生很高的尖顶波电流,危及设备及人身安全
C.某电流互感器的准确级和额定准确限制系数分别为5P和40,则表示在电力系统一次电流为40倍额定电流时,其电流误差不超过5%
D.电流互感器的误差仅与一次电流有关,与二次负荷无关 展开
电流互感器的测量误差主要是由励磁电流及一、二次绕组漏磁阻抗和仪表阻抗等引起的。为了减少误差,提供测量准确度,电流互感器铁芯也要求选用高质量的硅钢片,尽量减小铁芯磁路的空气间隙,降低铁芯磁密,绕制绕组时尽量设法减少漏磁。
电流互感器在使用时,二次侧不准开路,由于二次侧开路时,一次侧电流将全部产生励磁磁动势,造成铁芯中磁密和铁损激增,导致铁芯过热。另外二次绕组两端也将产生很高的电压,损坏绕组绝缘性能,危及人身、设备安全。
国际电工委员会(IEC)规定继电保护用电流互感器的准确级为5P和10P,其中P表示保护(PROTECT),其误差限值见题解表。
题54解表 稳态保护电流互感器的准确级和误差限值
电流互感器的保护准确级一般表示为5P20、5P40或10P20、10P40。在误差限制5P与10P后的20和40,表示电流互感器一次短路电流为额定电流的倍数值。
