选择电流互感器的规定条件中,下列哪一条是错误的?( )
A.220V电流互感器应考虑暂态影响B.电能计量用仪表与一般测量仪表在满足准确级条件下,可共用一个二次绕组C.电力变压器中性点电流互感器的一次额定电流应大于变压器允许的不...
A.220V电流互感器应考虑暂态影响
B.电能计量用仪表与一般测量仪表在满足准确级条件下,可共用一个二次绕组
C.电力变压器中性点电流互感器的一次额定电流应大于变压器允许的不平衡电流
D.供自耦变压器零序差动保护用的电流互感器,其各侧变比应一致 展开
B.电能计量用仪表与一般测量仪表在满足准确级条件下,可共用一个二次绕组
C.电力变压器中性点电流互感器的一次额定电流应大于变压器允许的不平衡电流
D.供自耦变压器零序差动保护用的电流互感器,其各侧变比应一致 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A
A项,《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)15.0.4-2条规定,对220kV及以下系统的电流互感器一般可不考虑暂态影响,可采用P类电流互感器。对某些重要回路可适当提高所选互感器的准确限值系数或饱和电压,以减缓暂态影响。
B项,《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)15.0.5条规定,电能计量用仪表与一般测量仪表在满足准确级条件下,可共用一个二次绕组。
C项,《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)15.0.6条规定,电力变压器中性点电流互感器一次额定电流,应大于变压器允许的不平衡电流,一般可按变压器额定电流的30%选择。
D项,《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)15.0.7条规定,供自耦变压器零序差动保护用的电流互感器,其各侧变比均应一致,一般按中压侧的额定电流选择。
