我这里有一上海电器股份有限公司变压器厂样本资料供你参考:型号:scl-1250\10(kva)空载损耗po(kw):是3.28。负载损耗pk(kw)在100度时是:10.83。空载电流io(%)是:1.5。空载月耗铁损(po):3.28kw×24h×30天=2361.6(kw)负载月损耗(ok)如果在100度时:10.83kw×24h×30天=7797.6(kw)空载电流可以忽略不计。两项合计:2361.6+7797.6=10159(kw)
展开全部
这要看你负载的大小,空载损耗和负载损耗相差很多,我手头的1250KVA变压器资料中,空载损耗是1.4kW,每月30天损耗:1.4*24*30=1008度,50%额定负载时损耗是12.5kW,每月损耗:12.5*24*30=9000度
我这个算法你还不理解吗?你也可以根据你自己的变压器的资料算啊,只要知道空载和负载损耗就行了
你不就是想知道变损吗?1250kva变压器的空载损耗和负载损耗知道不就可以算了吗?汗啊!!!!!
我这个算法你还不理解吗?你也可以根据你自己的变压器的资料算啊,只要知道空载和负载损耗就行了
你不就是想知道变损吗?1250kva变压器的空载损耗和负载损耗知道不就可以算了吗?汗啊!!!!!