怎么做钢结构屋面防水,才能彻底解决屋面漏水问题?

我们公司厂房屋面是彩钢板做的,屋面上有采光带,还有一些通风器,屋顶设备,屋面较多的开孔,原来用过沥青卷材,后来还用过自粘卷材做过搭接缝,都有漏水,前年还用过防水涂料加无纺... 我们公司厂房屋面是彩钢板做的,屋面上有采光带,还有一些通风器,屋顶设备,屋面较多的开孔,原来用过沥青卷材,后来还用过自粘卷材做过搭接缝,都有漏水,前年还用过防水涂料加无纺布,有一阵子是不漏了,但是到今年开春又开始有漏水了,请高手指点 展开
 我来答
李亘山
2010-05-18 · TA获得超过3099个赞
知道小有建树答主
回答量:970
采纳率:33%
帮助的人:696万
展开全部
彩钢板屋面上安装通风器或者其他设备时,容易漏水,这是个很讨厌的事情。
漏水点最容易出现在这些屋面设备周边,如果第一次做防水做得不彻底,一旦漏水就再不好办了。
就象你说的,用沥青卷材自粘卷材等等方法处理后,仍然随着时间延长就失效,漏水又会发生,其根源就是在铺设彩钢板时没有处理好防水。
铺设彩板时防水泡沫堵头一定要配合防水胶彻底密封,除了横断面连接处用防水泡沫堵头外,纵向连接处必须注意连接彩板件间,在连接前先用玻璃硅硐胶涂抹一遍,然后再连接起来,并在连接后的表面再涂胶,这样以后就不会漏水。
就你所说情况,要想彻底解决问题,还是要把与设备连接处的彩板打开,重新做一遍堵头,重新做一遍彩板件涂胶密封,在此基础上可以再做一层防水,问题才能根治。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wyt0121
2010-05-18
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:4.8万
展开全部
最好先打混凝土再做防水,一般彻底解决不了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
彩钢瓦屋顶防水专家
2019-02-17
知道答主
回答量:63
采纳率:0%
帮助的人:4.6万
展开全部
可以用自粘彩钢瓦专用防水隔热反光卷材进行大面积铺设修复。自粘,施工简单,轻薄耐用,美观大方,适合彩钢瓦厂房和设施大面积加固修复性防水施工方案。 因采用进口橡胶,加厚铝箔层,专利丁基胶层配合先进工艺生产,专业施工团队一步到位,施工简单不用明火,替代沥青防水卷材。大概35元/平方米。施工费由施工条件及距离需另行洽谈。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友3d0d83f147
推荐于2017-10-06 · TA获得超过4140个赞
知道小有建树答主
回答量:608
采纳率:93%
帮助的人:133万
展开全部
  屋面防水一直是建筑行业中最关键的问题,捕捉隐藏的漏点会让你筋疲力尽而无功而返,如果你想能够有效的防漏补漏,请选择合适的产品,采用合适的防水方案。厂房是一个系统工程,所以你应该统筹考虑,而金属屋面对一些关键的位置进行处理,以达到事半功倍的功效。
  (1)、金属屋面纵向搭接缝:
  (存在于屋面因板材单位长度不够造成的搭接缝)
  处理方法:采用25cm宽的OFAN防水系统对板缝进行覆盖,对于老旧屋面的原 防水层,需清除。
  (2)、金属屋面横向搭接缝:
  (老旧板型的屋面及新型屋面板在边缘位置锁口不好也存在此类问题)
  处理方法:采用10cm宽的防水层覆盖
  (3)、金属屋面螺钉、紧固件:
  处理方法:采用10cm×10cm宽的防水层覆盖
  (4)、金属屋面的风机底座、排风口、透气窗等设备根部 特别注意:
  首先要确保需要防水处理的部位排水通畅,如易留存积水,要对金属屋面板进行改造后再做防水。 通常很多施工单位在处理这些部位时,会增设一些挡水板(泛水),但我们发现,有很多都设计的不合理,起反作用, 甚至在雨停后的相当长的一段时间雨水都会存留在里面,从而腐蚀设施及屋面板。 通常产生漏水的这些屋面设施,有些是因为其根部的迎水面在两条波峰之间雨水大时,排水不畅,加之采用的一些繁杂 的防 水材料存在一些微孔、接缝、裂缝等原因。我们建议裁减掉迎水面设施根部20cm范围内屋面板隆起的波峰。

  (5)、穿过金属屋面管口的根部
  OFAN防水系统在处理屋面上各种大小复杂管口方面具备绝对的优势。
  通常采用橡胶盖片处理的大型管口,在其橡胶层的上口、下口及侧边封口这三处,无疑又自然形成了三道接缝(也就是说三处防水隐患)。我们采用的OFAN防水系统是在液态状况下进行施工,全干后形成整体无接缝的、于管道及屋面板紧密结合的柔性防水层。

  (6)、屋脊盖板两侧
  通常漏水原因是屋面板卷起高度不够,盖板封盖不到位,盖板固定不好。
  (7)、高低垮、女儿墙根部
  这些部位是泛水板安装不合理或是此区域存在横向水平接缝。
  (8)、金属屋面采光窗与金属屋面板的接缝
  (9)、金属屋面的排水沟区域
  漏水原因为如下几点:
  1)、落水口与落水管之间的接口渗漏
  2)、落水口标高不再最低位置、天沟长期积水(原辅助防水层老化),水槽标准节焊缝处渗漏
  3)、落水口数量设计不足(或是口径小、异物堵塞),排水不及时,雨水从天沟水槽边缘与屋面板之间的空隙流入室内。
已赞过 已踩过<