台达A2系列伺服和AB PLC走MODBUS RTU协议,正常情况下通讯正常,只要伺服一ON,通讯就断开,时断时续!

是干扰问题吗?检查各项接地正常可靠,望高手支招!... 是干扰问题吗?检查各项接地正常可靠,望高手支招! 展开
 我来答
gdlsy8
2014-12-12 · TA获得超过710个赞
知道小有建树答主
回答量:148
采纳率:100%
帮助的人:45.1万
展开全部
应该是受到电磁干扰了,使用的接线是随便两根线吗?
试试换成双绞线同时带有屏蔽的电缆连接看看。
非标设备自动化设计
2014-12-11 · TA获得超过4122个赞
知道小有建树答主
回答量:2331
采纳率:38%
帮助的人:608万
展开全部
modubus地址是不是冲突了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答