配网末端用户距变电站较远,电压低,设备无法正常运行,为兼顾末端负荷,需调高变电站出口电压,至首端电压轻载时过高,用电设备寿命较短,且配变损耗大幅增加。这段话前面可以理解,... 配网末端用户距变电站较远,电压低,设备无法正常运行,为兼顾末端负荷,需调高变电站出口电压,至首端电压轻载时过高,用电设备寿命较短,且配变损耗大幅增加。

这段话前面可以理解,线路压降通过提高首端电压升高来弥补,但为什么变压器损耗会增加。
展开
 我来答
百度网友21d8161
2015-01-08 · TA获得超过751个赞
知道小有建树答主
回答量:776
采纳率:0%
帮助的人:195万
展开全部
空载或轻载时,变压器的损耗以铁芯损耗为主,电压过高引起铁芯磁通密度增加,铁芯损耗也就大大增加。所以 变压器损耗会增加。
百度网友5246edf6c
2015-01-08 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:5955
采纳率:0%
帮助的人:3076万
展开全部
变压器的容量固定,次级额定电流是固定的,你线路过远,一部分电能消耗在线路上,远端虽说设备无法运行,但线路和设备这个闭合回路,已经达到额定电流了,这时你升高电压,电压增高,变压器次级额定电流必然增高,超过了额定电流。这时铜损增大,磁回路饱和,铁损自然增大,铁损就是变压器的损耗,这就是变压器损耗增大的原因。建议远处供电一应加粗电缆解决。