变频器上显示恒速时过电压是怎么回事?

 我来答
尘尘尘尘尘嚣3
高能答主

2020-03-16 · 世界很大,慢慢探索
知道小有建树答主
回答量:707
采纳率:100%
帮助的人:12万
展开全部

原因:

1、可能是电机绝缘不良,偶见短路,检查电机绝缘电阻

2、表面看是过电压,其实是过电流。变频器有时会误报的。应检测负载电流是否正常。 

3、如果负载没有问题,设置正常的话,应该是检测电路的故障,造成误报现象,再看下主板上的电容是否有老化的现象。

4、输入电压过高。

扩展资料:

变频器使用注意事项:

1、 必须正确选用变频器。

2、 认真阅读产品说明书,并按照说明书的要求接线、安装和使用。

3、 变频器装置应可靠接地,一抑制射频干扰,防止变频器因漏电而引起电击。

4、 用变频器控制电动机转速时,电动机的温升及噪声会比用网电(工频)时高;在低速运转时,因电动机风叶转速低,应注意通风冷却以及适当减轻负载,以免电动机温升超过允许值。

5、 供电线路的阻抗不能太小。变频器接入电压电网,当配电变压器的容量大于500KVA或配电变压器的容量大于变频器的容量的10倍时,或变频器的接在离配电变压器很近的地方时,由于回路阻抗小,投入瞬间对变频器产生很大的浪涌,会损坏变频器的整流元件等。

当线路阻抗过小时,应在电网与变频器之间加装交流电抗器

6、 当电网三相电压不平衡率大于3%时,变频器输入电流的峰值就很大,会造成变频器及连接过热或损坏电子元件,这时也需加装交流电抗器。特别是变压器为V形接法时更为严重,除在交流侧加装电抗器外,还需要在直流侧加装直流电抗器。

往含忆524
2017-05-21 · TA获得超过232个赞
知道小有建树答主
回答量:205
采纳率:0%
帮助的人:39.9万
展开全部
这个故障80%是变频器内部电路有故障,加速的时候一般情况是不会报过压,如果加速时间过短(低于镹厂家设定值)会报过流,还有就是你这几个故障有一个问题,过电压的采集,是从IGBT上采集的,电源电压是在直流母线上面采集的。还有就是制动模式方面的问题,综上所述:怀疑误报的可能性比较大。1:如果只是报过一次故障,可以怀疑变频器受到外界浪涌电压的影响。2:就是变频器的本身电路有问题造成误报,这样的误报多半情况可能出在变频器开关电源的滤波电路没有做好直流电压上面有叠加峰值,照成基准电压不准,产生大规模的误报。或者内部的高低压隔离没有做好,照成干扰。反正有干扰,造成误报的情况比较大。自己仔细检查,望能帮到你。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起