天加空调故障23怎么处理?

 我来答
庄严坚持法律门2
2020-03-09 · TA获得超过2659个赞
知道大有可为答主
回答量:3689
采纳率:91%
帮助的人:278万
展开全部
天加空调故障代码表
一、三通双系统
成龙大哥已上线,等你来攻沙!
广告
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
故障代号 E1闪烁 E2闪烁 E3闪烁 E4闪烁 E5闪烁 E6闪烁 E7闪烁 E8闪烁 E9闪烁 E10闪烁 E11闪烁 E12闪烁 E13闪烁 E14闪烁 E15闪烁 E16闪烁 E17闪烁
故障说明 室内温度 室内盘管温度1 室外盘管温度1 冷媒泄漏1 压缩机过载1 低压保护1 高压保护1 循环水温过高/过低保护功能 室内盘管温度2 室外盘管温度2 冷媒泄漏2 压缩机过载2 低压保护2 高压保护2 室内通讯故障 系统1内盘防结冰 系统2内盘防结冰
注:
1)E8—只对水源热泵有效。
2)E6---如是单系统不带高/低压保护此故障为内盘防结冰。
3)E9,E10,E11,E12,E13,E14,E17,只对双系统有效。
二、水源热泵(5211)故障代码
序号故障代号故障说明
1E1故障输入一开路
2E2故障输入二开路
3E3故障输入三开路
4E4室内感温头短路或开路
5E5室内盘管感温头短路或开路
6E6室外盘管感温头短路或开路
7E7室外环境感温头短路或开路
8E8冷媒泄漏
9E9高压保护
10EA水温异常
三、三通多拖一故障代码
序号故障代号故障说明查询说明
00拨码开关值
11风机故障内盘管1温度
22电加热保护内盘管2温度
33压差开关内盘管3温度
44内盘管4温度
55内盘管5温度
66环境温传内盘管6温度
77出风温传内盘管7温度
88回风温传内盘管8温度
99回风温度
1010外盘温传出风温度
11*1*高压保护外盘管1温度
12*2*低压保护外盘管2温度
13*3*相序保护外盘管3温度
14*4*内盘温传外盘管4温度
15*5*低温保护外盘管5温度
16*6*高温保护外盘管6温度
17*7*冷媒不足外盘管7温度
18*8与系统*通讯故障外盘管8温度
19环境温度
四、C3J/B故障代码
检测用传感器状态显示(发光二极管)
室内回风感温探头遗失(接触不良)LOWfan闪烁
室外盘管感温探头遗失(接触不良)HIGHfan闪烁
室内盘管感温探头遗失(接触不良)MEDIUM fan闪烁
朴素又平静丶喜鹊I
生活家

2020-08-02 · 仪式感是生活中的美学表达
知道小有建树答主
回答量:252
采纳率:61%
帮助的人:33.1万
展开全部

天加中央空调空调显示器上如果出现了 故障代码E7的话,就代表着 压缩机出现了故障,我们需要停止压缩机继续运行,当压缩机的接口保护恢复3分钟以后

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
溜到被人舔

2020-03-09 · TA获得超过6.8万个赞
知道顶级答主
回答量:8.2万
采纳率:96%
帮助的人:2743万
展开全部
而故障代码23代表的是压缩机出现低压保护。
建议重点检查冷冻水系统管路上的阀门是否完全打开,水泵 运转是否正常,水系统管路上的水过滤器应清洗,同时检查制冷系统管路中冷媒量是否合适。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起