3X2.5平方铜芯线300米长电压降多少V?
3个回答
展开全部
电压降和线阻、负载功率都有关,同样的导线在不同功率下使用,压降也不同。比如说交流电压220伏,300米长,2.5平方的铜线,在负载功率为一千瓦时,电压降为26伏左右,如果负载进一步增大,电压降也会随之增加。供参考。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
2.5平方300米铜芯线的电阻:R=0.007Ω/m×300m=2.1Ω
还要知道负载电流(例如电流是10a):U=I×R=10×2.1=21v,接近220v,-10%的下限了。负载在增加,影响电器的正常使用了。
还要知道负载电流(例如电流是10a):U=I×R=10×2.1=21v,接近220v,-10%的下限了。负载在增加,影响电器的正常使用了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询