变压器负载率是如何计算的

 我来答
孤独蓝天88
高粉答主

2022-08-19 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:85%
帮助的人:2590万
展开全部
配电变压器负载率的计算公式及方法:
一台三相Yyn电力变压器额定视在功率S=200Kva.一、二次额定电压为10000/400V. 一、二次额定电流为11.55/288.68A运行时测得变压器输出有功功率P=140kW、COSφ=0.8,求负载率β。
解:1.⑴三相电力变压器输出有功功率P=140Kw=Pa+Pb+Pc.
⑵二次相电压为U= =231V=Ua=Ub=Uc。
⑶相电流等线电流I=288.68A=Ia=Ib=Ic
⑷每相视在功率为Sa=Sb=Sc=Ua×Ia=231×288.68=66.67 Kva
⑸每相有功功率为Pa=Pb=Pc=.66.67×0.8=53.33 kW
2.⑴实测得Ia`=278.29A. COSφ=0.7
Pa`=231×278.29×0.7=45kW
⑵实测得Ib`=270.56A. COSφ=0.8
Pb`=231×270.56×0.8=50kW
⑶实测得Ic`=229.18A. COSφ=0.85
Pc`=231×229.18×0.85=45kW
3. 负载率βa、βb、βc
⑴βa=45/53.33×100%=84%
⑵βb=50/53.33×100%=94%
⑶βb=45/ 53.33×100%=84%
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
leipole
2024-10-28 广告
控制变压器BK100是上海雷普电气有限公司生产的一款高品质变压器产品。它采用优质材料制造,具有稳定的电压转换性能和良好的电气隔离效果。BK100系列控制变压器广泛应用于机床、设备控制、照明等场合,能够实现380V/220V等多种电压的灵活转... 点击进入详情页
本回答由leipole提供