火灾状态下,集中控制型应急照明和疏散指示系统控制设计说法,错误是( )。
A.控制系统所有非持续型照明灯光源由节电点亮模式转入应急点亮模式B.控制B型集中电源转入蓄电池电源输出C.B型应急照明配电箱切断主电源输出D.A型集中电源应保持主电源输出...
A.控制系统所有非持续型照明灯光源由节电点亮模式转入应急点亮模式
B.控制B型集中电源转入蓄电池电源输出
C.B型应急照明配电箱切断主电源输出
D.A型集中电源应保持主电源输出 展开
B.控制B型集中电源转入蓄电池电源输出
C.B型应急照明配电箱切断主电源输出
D.A型集中电源应保持主电源输出 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A
依据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》3.6.9 系统自动应急启动设计应符合下列规定:1.应由火灾报警控制器或火灾报警控制器(联动型)火灾报警输出信号作为系统自动应急启动触发信号。2.应急照明控制器接收到火灾报警控制器火灾报警输出信号后,应自动执行以下控制操作:1)控制系统所有非持续型照明灯光源应急点亮,持续型灯具光源由节电点亮模式转入应急点亮模式;A 错误。2)控制B 型集中电源转入蓄电池电源输出、B 型应急照明配电箱切断主电源输出;B、C 正确。3)A 型集中电源应保持主电源输出,待接收到其主电源断电信号后,自动转入蓄电池电源输出;A 型应急照明配电箱应保持主电源输出,待接收到其主电源断电信号后,自动切断主电源输出。D 正确。
