火灾状态下,集中控制型应急照明和疏散指示系统控制设计说法,错误是( )。

A.控制系统所有非持续型照明灯光源由节电点亮模式转入应急点亮模式B.控制B型集中电源转入蓄电池电源输出C.B型应急照明配电箱切断主电源输出D.A型集中电源应保持主电源输出... A.控制系统所有非持续型照明灯光源由节电点亮模式转入应急点亮模式
B.控制B型集中电源转入蓄电池电源输出
C.B型应急照明配电箱切断主电源输出
D.A型集中电源应保持主电源输出
展开
考试资料网
2023-04-14 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A
依据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》3.6.9 系统自动应急启动设计应符合下列规定:1.应由火灾报警控制器或火灾报警控制器(联动型)火灾报警输出信号作为系统自动应急启动触发信号。2.应急照明控制器接收到火灾报警控制器火灾报警输出信号后,应自动执行以下控制操作:1)控制系统所有非持续型照明灯光源应急点亮,持续型灯具光源由节电点亮模式转入应急点亮模式;A 错误。2)控制B 型集中电源转入蓄电池电源输出、B 型应急照明配电箱切断主电源输出;B、C 正确。3)A 型集中电源应保持主电源输出,待接收到其主电源断电信号后,自动转入蓄电池电源输出;A 型应急照明配电箱应保持主电源输出,待接收到其主电源断电信号后,自动切断主电源输出。D 正确。
广东华南环保
2024-10-25 广告
落实环境安全隐患排查治理,实现从“源头”到“末端”的环境安全全过程管理,建立环境安全隐患排查治理档案,核定并完善重点风险源基本信息。要按照“属地管理”和“行业监管”原则,将监督企业隐患排查整治工作纳入污染防治、环境监察的日常工作中,重点抓环... 点击进入详情页
本回答由广东华南环保提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式