新主变投运为什么要做冲击试验 30

规程规定第一次冲击10分钟到底是带电运行十分钟,还是拉开主变高压侧开关与第二次冲击的时间间隔10分钟?为什么要求第一次冲击要间隔10分钟?... 规程规定第一次冲击10分钟到底是带电运行十分钟,还是拉开主变高压侧开关与第二次冲击的时间间隔10分钟?为什么要求第一次冲击要间隔10分钟? 展开
 我来答
seeingeyedog
推荐于2017-11-28 · TA获得超过1076个赞
知道小有建树答主
回答量:361
采纳率:0%
帮助的人:146万
展开全部
你说的“变压器冲击实验”大概指的是变压器冲击合闸试验。

变压器的冲击合闸试验不一定必须从高压侧进行,这与变压器的应用场合相关。一般此项试验是结合变压器投运运行的。由于我们使用的大部分是降压变压器,来电一方自然是高压侧,就只能从高压侧冲击。若对发电厂的升压变压器,来电方是在低压侧,就要从低压冲击了。

主变第一次投运前,应在额定电压下冲击合闸五次,第一次受电后持续时间应不小于10分钟,大修后主变应冲击三次;瓦斯下浮子在主变冲击合闸前就应投跳闸,冲击合闸正常,有条件时空载充电24小时;110千伏及以上变压器启动时,如有条件应采用零起升压;变压器的有载调压装置,应于变压器投运时进行切换试验正常,方可投入使用。

变压器进行冲击合闸试验的目的有两个:
1、拉开空载变压器时,有可能产生操作过电压。在电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达4~4.5倍相电压;在中性点直接接地时,可达3倍相电压。为了检查变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压,需做冲击试验。
2、带电投入空载变压器时,会产生励磁涌流,其值可达6~8倍额定电流。励磁涌流开始衰减较快,一般经0.5~1秒即减到0.25~0.5倍额定电流值,但全部衰减时间较长,大容量的变压器可达几十秒。由于励磁涌流产生很大的电动力,为了考核变压器的机械强度,同时考核励磁涌流衰减初期能否造成继电保护装置误动作,需做冲击试验。

参考资料: 百度

北京康思
2018-09-20 广告
1,冲击温度。冲击温度是指测试区实际能够跑到的温度很大范围。注意不是预热和预冷室的极限温度。 2,试验负载。这个参数直接影响能够放置多少测试品。一般说来,这个重量越大越好。 3,复归时间。它是指测试品全部从一个温度点切换到另外一个温度点所耗... 点击进入详情页
本回答由北京康思提供
匿名用户
2012-11-20
展开全部
1、操作空载变压器时会有操作过电压产生,做冲击合闸试验检验变压器及其附件的绝缘水平;
2 、变压器合闸瞬间会有很大的励磁涌流,其值为额定电流的6-8倍,而且这个电流只会出现在变压器差动保护的一段CT上,另一侧的CT是没有电流流过的。因为励磁涌流中含有很高的二次谐波,所以,做几次冲击合闸试验可以检验变压器差动保护二次谐波制动系数的整定是否合适;
3、同样因为变压器合闸瞬间,励磁涌流非常大,会产生很大的电动力,做冲击合闸试验,可以检验变压器的机械性能是否满足要求。