主变压器新投运或大修后投运前为什么要做冲击试验?冲击几次?

 我来答
ctx174
2017-12-28 · TA获得超过1951个赞
知道小有建树答主
回答量:2038
采纳率:50%
帮助的人:960万
展开全部
1.操作空载变压器时会有操作过电压产生,做冲击合闸试验检验变压器及其附件的绝缘水平;
2.变压器合闸瞬间会有很大的励磁涌流,其值为额定电流的6-8倍,而且这个电流只会出

现在变压器差动保护的一段CT上,另一侧的CT是没有电流流过的。因为励磁涌流中含有
很高的二次谐波,所以,做几次冲击合闸试验可以检验变压器差动保护二次谐波制动系数的
整定是否合适;
3.同样因为变压器合闸瞬间,励磁涌流非常大,会产生很大的电动力,做冲击合闸试验,
可以检验变压器的机械性能是否满足要求.
4.新变压器冲击5次,大修后冲击3次,每次冲击的间隔时间不少于5分钟