浪涌保护器为什么要加熔断器
4个回答
展开全部
浪涌保护器前加熔断器或断路器的目的,防止因雷击而产生的工频续流(针对放电间隙型器件)对SPD及其线路的损坏。方便维护更换SPD,防止因SPD老化(如mov器件的漏流增大)而造成线路故障。
限压型浪涌保护器实际就是压敏电阻,具有高通低阻的特性。当电网在不超过最大持续运行电压Up的情况下运行时,两个电极之间呈高阻状态。
如果电网因雷击或者操作过电压使两个电极之间的电压超过点火电压时,间隙被击穿,通过弧光放电将过电压能量释放。冲击波过后,电弧将被由分弧片和灭弧室组成的灭弧系统熄灭,恢复到高阻状态用以保护系统。
扩展资料
低压熔断器安装及使用注意事项
1、安装前检查低压熔断器的型号、额定电流、额定电压、额定分断能力等参数是否符合要求。
2、安装低压熔断器除保证足够的电气距离外,还应保证足够的间距,以便于拆卸、更换熔体。
3、安装时应保证熔体和触刀之间以及触刀和触刀座之间接触紧密可靠,以免由于接触处发热使熔体温度升高,导致误熔断。
4、安装熔体时必须保证接触良好,不允许有机械损伤,否则准确性将大大降低。
5、低压熔断器应安装在各相线上,三相四线制电源的中性线上不得安装熔断器,而单相两线制的零线上应安装熔断器。
展开全部
3,防止因SPD老化(如mov器件的漏流增大)而造成线路故障
SPD前端熔断器应根据避雷器厂家的参数安装。
如厂家没有规定,一般选用原则:
根据(浪涌保护器的最大保险丝强度A)和(所接入配电线路最大供电电流B)来确定(开关或熔断器的断路电流C)。确定方法:
当:B大于A时 C小于等于A
当:B等于A时 C小于A或不安装C
当:B小于A时 C大于等于A
注:避雷器(SPD)
关于避雷器(SPD)能耗指标的问题
1.SPD 只有在浪涌的情况下才动作 ,在正常的情况下 相当于绝缘体,消耗的功率在1W左右 ,这个在应用的情况下是影像不大的。
2.避雷器没有能耗指标参数。
因为mov(压敏)型有漏电流,应该消耗电能。
三相SPD是安装于L,N与PE之间的所以计算如下:
单模块:P=UI×cosφ=220×30×0.000001=0.0066瓦 U是电压,相电流,cosφ取1。
三个模块:P=3×UI×cosφ=3×220×30×0.000001=0.0198瓦
MOV 在标称持续工作电压下流过阀片的电流称为漏电流。按国家标准应小于30μA。冲击前后的变化率应小于200%。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐于2017-09-04 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
浪涌保护器加熔断器的目的是为了防止过大的电流冲击没法被保护器吸收,以起到熔断保险、保护系统电路的作用。
浪涌保护器(电涌保护器)又称防雷器,适用于交流50/60HZ,额定电压220V至380V的供电系统(或通信系统)中,对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用于家庭住宅、第三产业以及工业领域电涌保护的要求,具有相对相,相对地,相对中线,中线对地及其组合等保护模式。
浪涌保护器(电涌保护器)又称防雷器,适用于交流50/60HZ,额定电压220V至380V的供电系统(或通信系统)中,对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用于家庭住宅、第三产业以及工业领域电涌保护的要求,具有相对相,相对地,相对中线,中线对地及其组合等保护模式。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
浪涌保护器实际就是压敏电阻,具有高通低阻的特性。当电网在不超过最大持续运行电压的情况下运行时,两个电极之间呈高阻状态。如果电网因雷击或者操作过电压使两个电极之间的电压超过点火电压时,间隙被击穿,通过弧光放电将过电压能量释放。冲击波过后,电弧将被由分弧片和灭弧室组成的灭弧系统熄灭,恢复到高阻状态用以保护系统。(浪涌保护器的作用)
浪涌保护器本身如果出现故障,会出现长时间接通状态,造成电源/系统短路,此时就需要前端的断路器或熔断器及时切断接地回路,保证回路正常工作。(浪涌保护器前断路器或熔断器作用)
浪涌保护器本身如果出现故障,会出现长时间接通状态,造成电源/系统短路,此时就需要前端的断路器或熔断器及时切断接地回路,保证回路正常工作。(浪涌保护器前断路器或熔断器作用)
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: