两台额定电压相等、联结组别相同但短路阻抗标么值不相等、额定容量不相等的变压器并联运行则满足哪个条件

两台额定电压相等、联结组别相同但短路阻抗标么值不相等、额定容量不相等的变压器并联运行则满足哪个条件的那个最先达到满载... 两台额定电压相等、联结组别相同但短路阻抗标么值不相等、额定容量不相等的变压器并联运行则满足哪个条件的那个最先达到满载 展开
 我来答
千山枫叶500317
2014-01-31 · TA获得超过1346个赞
知道小有建树答主
回答量:489
采纳率:100%
帮助的人:130万
展开全部
首先参与并列运行的所有变压器联结组标号相同;其次参与并列运行的变压器变比相等,如果不相等,允许的误差要小于0.5%;第三个就是参与并列运行的变压器阻抗电压也要相等,有误差的话,要小于10%。
这三个条件是必要的条件,必须满足。还有一个条件属于最佳条件,就是参与并列运行的变压器容量之比要小于3:1。
先拿第一个条件来说吧,并列运行的变压器如果联结组标号不相同,其二次绕组的线电压相位之间至少有30°的相位差,会产生很大的电压差,在并列变压器的二次绕组中产生比额定电流还要大许多倍的环流而烧毁变压器。我们再看第二个条件,并列的变压器一次绕组接在共同的电压母线下,如果变比不相等时,在二次侧也会出现电位差,形成环流,所以并列运行的变压器的变比误差要求小于0.5%。最后我们看看第三条并列变压器阻抗电压不等时的情况,并列变压器在运行时各自所负担的负荷容量是与它们各自的阻抗电压成反比关系,也就是说阻抗电压小的变压器负担的负荷容量大,而阻抗电压大的变压器负担的负荷容量小。这样就会出现阻抗电压大的变压器负荷不足,而阻抗电压小的变压器甚至会过负荷,所以并列运行变压器的阻抗电压要求误差小于10%。
具体到你的问题,就是短路阻抗标幺值小的变压器先打到满载。
深圳圣斯尔电子技术有限公司
2023-06-12 广告
非接触式电压测量是一种利用电容耦合原理,通过测量空中两点电压的大小来推导出空中电场的情况的方法。该方法不需要与物体表面直接电气接触,利用位移电流即可完成电压的有效测量。具体来说,非接触式电压测量系统包括信号源、前置放大电路、运放、反馈电路和... 点击进入详情页
本回答由深圳圣斯尔电子技术有限公司提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式