两台额定电压相等、联结组别相同但短路阻抗标么值不相等、额定容量不相等的变压器,并联运行,则短路阻抗

两台额定电压相等、联结组别相同但短路阻抗标么值不相等、额定容量不相等的变压器,并联运行,则短路阻抗标么值小者先达到满载还是额定容量小者先达到满载... 两台额定电压相等、联结组别相同但短路阻抗标么值不相等、额定容量不相等的变压器,并联运行,则短路阻抗标么值小者先达到满载 还是额定容量小者先达到满载 展开
 我来答
千山枫叶500317
2014-02-05 · TA获得超过1346个赞
知道小有建树答主
回答量:489
采纳率:100%
帮助的人:130万
展开全部
变压器并列运行的条件是1、并列的变压器变比相等(允许0.5%的偏差);如果变比不等,二次的电压也不一样,会在二次母线间产生循环电流;
2、联接组别相同,并列的变压器联接组别不同,二次有至少30度的角差,也会产生循环电流。
3、并列的变压器阻抗电压相等(允许偏差10%),并列的变压器阻抗电压偏差过大,会使并列的变压器负载分担不均,阻抗电压小的负担的负载大,阻抗电压大的,负担的负载小,结果是阻抗电压小的先达到满载。
深圳圣斯尔电子技术有限公司
2023-06-12 广告
使用测头套于电缆上,在进行信号处理,输出4-20mA,RS485,无线,供其他检测设备使用。非接触检测方式对被测线路,杜绝了接触测量电压方式可能导致的短路隐患; 具有闭环和开口式两种安装方式,多种外形和安装结构(PCB板、导轨、螺钉);输入... 点击进入详情页
本回答由深圳圣斯尔电子技术有限公司提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式