更具变压器容量,怎么计算变压器高压侧和低压侧电流
6个回答
展开全部
设:变压器容量为S(kVA),高压侧额定电压U1(kV),低压侧额定电压U2(kV),电流单位为A,则变压器高低压额定电流为:
1.对于单相变压器: I1=S/U1,I2=S/U2;
2.对于三相变压器:I1=S/1.732U1,I2=S/1.732U2。
额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定容量等于=√3×额定空载线电压×额定相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。额定容量是在规定的整个正常使用寿命期间,如30年,所能连续输出最大容量。而实际输出容量为有负载时的电压(感性负载时,负载时电压小于额定空载电压)、额定电流与相应系数的乘积。
只能算最大电流,而不能算实际电流,因为不知道你的变压器下到多少负荷,你带一个电机和两个电机的负荷不一样二次侧的电流肯定不一样,那么一次侧输入的电流也肯定不一样,所以要根据你的低压侧负荷来算的,公式为:P/根号3/380/0.9(功率因数暂且按0.9算)=每相的电流了,再除以变压器的变比就是一次侧的电流
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
设:变压器容量为S(kVA),高压侧额定电压U1(kV),低压侧额定电压U2(kV),电流单位为A,则变压器高低压额定电流为:
对于单相变压器: I1=S/U1,I2=S/U2;
对于三相变压器:I1=S/1.732U1,I2=S/1.732U2;
对于单相变压器: I1=S/U1,I2=S/U2;
对于三相变压器:I1=S/1.732U1,I2=S/1.732U2;
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
我这里有一个口诀,你记好就行。
已知变压器容量,求两侧电流:
容量除以电压,商乘6,除以10。
求变压器两侧熔体电流值:
高压侧,容量电压相比求。
低压;容量x9除以5。
已知变压器容量,求两侧电流:
容量除以电压,商乘6,除以10。
求变压器两侧熔体电流值:
高压侧,容量电压相比求。
低压;容量x9除以5。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
去看高二物理(第二册)中 交变电流 这章。,有关于测电流电压的图。
由公式:U原:U副=N原:N副(U是电压,N是线圈的杂数)可以计算。
由公式:U原:U副=N原:N副(U是电压,N是线圈的杂数)可以计算。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询