一、总线控制盘

1、根据规范要求,消防联动控制器应具有对每个受控设备进行手动控制的功能。总线控制盘为启动和停止总线(控制)设备提供了一种便捷的操作方式,可以代替繁琐的菜单操作。

2、总线控制盘的面板设有多个操作按键,每个按键分别对应一个启动灯和一个反馈灯,分别用于提示按键状态、显示设备运行状态。总线控制盘的每个按键,均可通过编程实现对各类、 各分区、 各具体部件的控制。(注:不同厂家功能有所区别)

、虽然规范并没有强制要求设置总线控制盘,但在很多情况下,对于一些需要及时操作的受控设备,尤其是分区控制的多个设备,需要通过总线控制盘才能有效控制。

比如:对于防排烟系统,可以通过编程,设置总线控制盘的按键,一键启动某防烟分区的所有排烟口(阀)。也可以设置一键启动某防火分区所有前室的加压送风口

根据规范要求,消防水泵、防烟风机、排烟风机等重要设备,应具备在消防控制室(或值班室)手动直接控制的功能。这个功能总线控制盘不能满足要求,需要通过消防联动控制器的多线控制盘(也称为直接手动控制单元、直接手动控制盘)实现,多线控制盘的启\停按钮应通过专用线路与消防水泵、防烟风机、排烟风机的现场控制柜连接。