低压压力开关,湿式报警阀压力开关怎么接线?
展开全部
四根线其性质是两组常开输出,接线时取其中的一对常开输出与输入模块连接就可以了,用万用表测一下就可以分出来。
湿式报警阀压力开关常开输出线接消防输入模块K1 K2回答端子,当压力开关动作后模块向报警主机回答信号。同时接入喷淋泵控制柜压力开关启泵端子,压力开关动作后直接启泵。
湿式报警阀由于阀瓣的自重和阀瓣前后所受水的总压力不同,阀瓣处于关闭状态(阀瓣上面的总压力大于阀芯下面的总压力)。
发生火灾时,闭式喷头喷水,由于水压平衡小孔来不及补水,报警阀上面水压下降,此时阀瓣前水压大于阀瓣后水压,于是阀瓣开启,向立管及管网供水,同时水沿着报警阀的环形槽进入延时器、压力开关及水力警铃等设施,发出火警信号并启动消防泵。
扩展资料:
湿式报警阀在安装及操作时应注意的事项如下。
1、湿式报警阀在安装时,应注意阀体的方向.并在安装前进行管道冲洗,避免泥沙污物沉积,防止堵塞环形槽。
2、安装时,如果发现湿式报警阀即使处于关闭状态,仍有水不断从延时器的排水口流出,说明阀瓣密封不严,应检查修理或更新。
3、应定期检查报警系统的工作状态,一般可通过自动喷淋系统的末端试验装置进行放水,以确认压力开关、水力警铃和湿式报警阀是否正常通水。
4、经常检查管路系统有无堵塞情况。检查方法是:关闭通至延时器、水力警铃管道上的阀门,打开主排水管的球阀,如有大量水流出说明管道通畅。
湿式报警阀上双触点压力开关怎样接线 一组触电接水泵控制柜,一组接报警系统中输入模块
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
湿式报警阀上双触点压力开关怎样接线 一组触电接水泵控制柜,一组接报警系统中输入模块
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一组触电接水泵控制柜,一组接报警系统中输入模块
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一组触电接水泵控制柜,一组接报警系统中输入模块
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?