PKPM中混凝土构件配筋图中的标注什么意思?如G0.2-0.3 , (0.48) , 6-0-6 , 3-4-3

 我来答
伶俐又恬淡的小奇异果3563
2022-10-02 · TA获得超过518个赞
知道小有建树答主
回答量:604
采纳率:99%
帮助的人:65.4万
展开全部

PKPM中混凝土构件配筋图中的标注什么意思?如G0.2-0.3 , (0.48) , 6-0-6 , 3-4-3

G是箍筋 加密和非加密量 梁左中右配筋梁 单位CM方,上、下 追问: 请详细点 回答: 给你个参考把 这是SATWE对梁的配筋计算面积 G0.2-0.2 指 箍筋 加密区 — 非加密区 的配筋面积 3-0-3 指梁上部 左端—跨中—右端 的配筋面积 3-3-3 指梁下部 左端—跨中—右端 的配筋面积 有时还有第四行 “VT 0.2—0.2” “VT”指 剪扭配筋 “0.2—0.2 ”指梁 “受扭纵筋面积—抗扭箍筋沿周边布置的单肢箍面积” 注意这儿的单位均为cm2

混凝土构件配筋及钢构件应力比.图中G0,3一0.3,4一0一4,3一3一3.是什么意思?

类似问题:混凝土构件配筋及钢构件应力比简图G0.6-0.6,2-2-2,2-2-2具体配筋过程。
对应答案:G0.6-0.6前一数字表示梁的加密区的箍筋配筋量,一道箍筋需要的配筋面积为0.6cm^2,比如你采用Φ8的两肢箍,那么一道箍筋的配筋面积为1.01cm^2(即2根Φ8的面积),满足要求。后一个数字表示非加密区的箍筋配筋量,意义相同。G表示的是箍筋的符号。需要注意的是,这些配筋量是在你给定的箍筋间距下算出来的。如果你没有改过引数的话,那么一般是按照箍筋间距100来求得的。这样,如果你的梁加密区采用100的箍筋间距,那么0.6这个值可以直接用;但是对于非加密区,如果你采用200的箍筋间距,那么后一个0.6是按照100的箍筋间距算出来的,因此你的非加密区箍筋应按照2*0.6=1.2来配筋。2-2-2,2-2-2:分别是指梁上部纵向钢筋和下部纵向钢筋的配筋量,3个数字分别为梁的左端、中部、右端的配筋量。单位cm^2。举个例子,2表示纵筋配筋量2.00cm^2。那么你配2Φ12,配筋量2.26cm^2,满足要求。当然,你的配筋还要满足梁的最小配筋率的要求。

在钢筋混凝土构件配筋图中,构件的断面轮廓线应采用?

一、详图法。
它通过平、立、剖面图将各构件(梁、柱、墙等)的结构尺寸、配筋规格等“逼真”地表示出来。用详图法绘图的工作量非常大。
二、梁柱表法。
它采用表格填写方法将结构构件的结构尺寸和配筋规格用数字符号表达。此法比“详图法”要简单方便得多,手工绘图时,深受设计人员的欢迎。其不足之处是:同类构件的许多资料需多次填写,容易出现错漏,图纸数量多。
三、结构施工图平面整体设计方法(以下简称“平法”)。
它把结构构件的截面型式、尺寸及所%考/试大%配钢筋规格在构件的平面位置用数字和符号直接表示,再与相应的“结构设计总说明”和梁、柱、墙等构件的“构造通用图及说明”配合使用。平法的优点是图面简洁、清楚、直观性强,图纸数量少,设计和施工人员都很欢迎。 设为首页
为了保证按平法设计的结构施工图实现全国统一,建设部已将平法的制图规则纳入国家建筑标准设计图集,详见《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(GJBT-518 00G101 )(以下简称《平法规则》)。
“详图法”能加强绘图基本功的训练:“梁柱表法”目前还在广泛应用;而“平法”则代表了一种发展方向。毕业设计时宜在掌握各种方法的基础上有所侧重。

怎样根据混凝土构件配筋及钢构件验算简图中的资料配筋

看配筋包络图,包络图是所需要的最小的钢筋量,实配量要大于包络图所示量。

pkpm混凝土构件配筋及钢构件验算简图中剪力墙出现红字咋办

发红说明剪力墙受到的弯矩或者剪力超过了其承载极限。
一般是由于该墙体分配到的水平剪力(地震或者风荷载效应)太大而造成的。
首先要确保你的计算引数填写正确,例如地震烈度,场地土型别,特征周期,周期折减系数,阻尼比,嵌固情况,风压,体型系数……等等,请参阅规范要求,勘察资料和PKPM说明书,弄清楚每个引数的意义并正确填写。
然后看位移角,是否满足规范要求(剪力墙结构小于1/1000,框剪结构小于1/800),如果没达到要求,多半是因为剪力墙布置过少,那么每段墙肢分配到的水平剪力自然就偏大了,增加墙肢或者加大长度以及厚度即可。
如果已经满足位移角要求,那么你可以看看周期的情况,第一第二周期的扭转成分是否接近于0,周期比是否小于0.9(B级高度小于0.85)。如果第一第二周期的扭转成分超过0.10,最好调整到0.05以内。调整的方法可以看结构整体空间振动简图,俯视角,看第一和第二振型下结构的振动情况,哪侧刚度较弱一目了然,将平面刚度调整得越平均(即振动越接近完美平动),就能使得第一和第二周期扭转成分越接近于0。
7度或者更低的烈度区的A类高度高层,用以上方法能解决大多数剪力墙发红的问题。如果依然发红,或者更高烈度以及更高高度的建筑。那情况就比较复杂,涉及到合理分配每个构件的平面刚度,这与设计师的经验关系很大,建议找高手操作解决。

混凝土构件配筋及钢构件验算简图中的钢柱应力比怎么控制?

构造配筋,配筋率0.5%
梁左支座上铁6cm2,跨中上铁0,右支座上铁6cm2
梁左支座下铁5cm2,跨中下铁3cm2,右支座下铁5cm2
柱子轴压比0.84
重点要去看sae的说明书
此外,可以直接利用pkpm的出结构图功能出配筋图

PKPM建模时,混凝土构件配筋及钢构件验算时,若柱出现红色是什么意思?

就是不符合规范要求了。
与柱有关的数值有好几个,不同的数值出现红色,代表的意义也不同。

混凝土构件配筋及钢构件应力比简图G0.6-0.6,2-2-2,2-2-2具体配筋过程,如何校对PKPM生成的钢筋。

G0.6-0.6前一数字表示梁的加密区的箍筋配筋量,一道箍筋需要的配筋面积为0.6cm^2,比如采用Φ8的两肢箍,那么一道箍筋的配筋面积为1.01cm^2(即2根Φ8的面积),满足要求。后一个数字表示非加密区的箍筋配筋量,意义相同。G表示的是箍筋的符号。需要注意的是,这些配筋量是在给定的箍筋间距下算出来的。如果没有改过引数的话,那么一般是按照箍筋间距100来求得的。这样,如果梁加密区采用100的箍筋间距,那么0.6这个值可以直接用;但是对于非加密区,如果采用200的箍筋间距,那么后一个0.6是按照100的箍筋间距算出来的,因此非加密区箍筋应按照2*0.6=1.2来配筋。
2-2-2,2-2-2:分别是指梁上部纵向钢筋和下部纵向钢筋的配筋量,3个数字分别为梁的左端、中部、右端的配筋量。单位cm^2。举个例子,2表示纵筋配筋量2.00cm^2。那么配2Φ12,配筋量2.26cm^2,满足要求。配筋还要满足梁的最小配筋率的要求。

土建混凝土构件指的什么意思

柱子、梁、板都可以算混凝土构件;有混凝土浇筑成的最小单元。

混凝土构件配筋及钢构件应力比简图怎么看

太笼统的题目,你要直接贴个区域性的图我就能帮你解释。或者你自己看PKPM的说明书。