混凝土构件配筋及钢构件应力比简图G0.6-0.6,2-2-2,2-2-2具体配筋过程,如何校对PKPM生成的钢筋。
展开全部
G0.6-0.6前一数字表示梁的加密区的箍筋配筋量,一道箍筋需要的配筋面积为0.6cm^2,比如你采用Φ8的两肢箍,那么一道箍筋的配筋面积为1.01cm^2(即2根Φ8的面积),满足要求。后一个数字表示非加密区的箍筋配筋量,意义相同。G表示的是箍筋的符号。需要注意的是,这些配筋量是在你给定的箍筋间距下算出来的。如果你没有改过参数的话,那么一般是按照箍筋间距100来求得的。这样,如果你的梁加密区采用100的箍筋间距,那么0.6这个值可以直接用;但是对于非加密区,如果你采用200的箍筋间距,那么后一个0.6是按照100的箍筋间距算出来的,因此你的非加密区箍筋应按照2*0.6=1.2来配筋。
2-2-2,2-2-2:分别是指梁上部纵向钢筋和下部纵向钢筋的配筋量,3个数字分别为梁的左端、中部、右端的配筋量。单位cm^2。举个例子,2表示纵筋配筋量2.00cm^2。那么你配2Φ12,配筋量2.26cm^2,满足要求。当然,你的配筋还要满足梁的最小配筋率的要求。
2-2-2,2-2-2:分别是指梁上部纵向钢筋和下部纵向钢筋的配筋量,3个数字分别为梁的左端、中部、右端的配筋量。单位cm^2。举个例子,2表示纵筋配筋量2.00cm^2。那么你配2Φ12,配筋量2.26cm^2,满足要求。当然,你的配筋还要满足梁的最小配筋率的要求。
展开全部
G0.6-0.6前一数字表示梁的加密区的箍筋配筋量,一道箍筋需要的配筋面积为0.6cm^2,比如采用Φ8的两肢箍,那么一道箍筋的配筋面积为1.01cm^2(即2根Φ8的面积),满足要求。后一个数字表示非加密区的箍筋配筋量,意义相同。G表示的是箍筋的符号。需要注意的是,这些配筋量是在给定的箍筋间距下算出来的。如果没有改过参数的话,那么一般是按照箍筋间距100来求得的。这样,如果梁加密区采用100的箍筋间距,那么0.6这个值可以直接用;但是对于非加密区,如果采用200的箍筋间距,那么后一个0.6是按照100的箍筋间距算出来的,因此非加密区箍筋应按照2*0.6=1.2来配筋。
2-2-2,2-2-2:分别是指梁上部纵向钢筋和下部纵向钢筋的配筋量,3个数字分别为梁的左端、中部、右端的配筋量。单位cm^2。举个例子,2表示纵筋配筋量2.00cm^2。那么配2Φ12,配筋量2.26cm^2,满足要求。配筋还要满足梁的最小配筋率的要求。
2-2-2,2-2-2:分别是指梁上部纵向钢筋和下部纵向钢筋的配筋量,3个数字分别为梁的左端、中部、右端的配筋量。单位cm^2。举个例子,2表示纵筋配筋量2.00cm^2。那么配2Φ12,配筋量2.26cm^2,满足要求。配筋还要满足梁的最小配筋率的要求。