有关综合布线的计算题

若大楼内有200个信息点,水平布线系统到信息点的最长距离为60m,最短距离为40m,那么工作区子系统和水平布线子系统需要购买多少水晶头、信息模块和双绞线?(写出计算过程,... 若大楼内有200个信息点,水平布线系统到信息点的最长距离为60m,最短距离为40m,那么工作区子系统和水平布线子系统需要购买多少水晶头、信息模块和双绞线?(写出计算过程,双绞线数量以箱为单位)

有2个4层高的大楼,每一层都有一个配线间,试画出综合布线的网络拓扑结构图,并且标明综合布线相关子系统。

谁会啊??拜托了,我一点都不会……

解决的答案发到我的邮箱,谢谢!moyulingyun@163.com
很着急。
展开
 我来答
247741945
2010-06-13
知道答主
回答量:23
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
楼上的有错误,一箱标准时305网线,而且你的水晶头根本就把200个点都当TO了。
楼主你也没说清楚200个信息点哪些是TO点,哪些是TP点,还试用超5或者6类线来做TO和TP?信息模块和你的TO点是正比关系,你是用RJ45的网线还试3类电话线,你都没说明确。
双绞线的计算公式是((最近+最长)*0.55+10)*用网线的点数=A
A乘以1.2的冗余=楼一层的用线量
算出所有层后相加除以305就是箱数了。。
但是这个最近点和最远点你要考虑你的墙高,走廊宽,都要加进去。。
百度网友5a40762bc
2012-11-08
知道答主
回答量:13
采纳率:33%
帮助的人:3.1万
展开全部
需要以太网线:C=[0。55*(最远距离+最近距离)+6] * M,其中M是每层楼的信息插座数量;
RJ45数量:4*n*1。15=4.6*n,其中n是信息点数;
信息模块数:1.03* n, n同上
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
gavinlinux
2010-06-11 · TA获得超过436个赞
知道答主
回答量:202
采纳率:0%
帮助的人:95.2万
展开全部
如果一层楼是200个点,那预算就是这个样子的,450个头,200个模块,5箱线。这是预算,当然你也可以多算点,呵呵。赚钱嘛!~
一根跳线两个头,一个模块。一箱线300米。你具体要什么样的,你就自己看着办了,子系统有6个,建筑群,设备间,垂直,管理,水平,工作区
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
jppljpplll
2012-12-27 · TA获得超过4599个赞
知道小有建树答主
回答量:442
采纳率:0%
帮助的人:628万
展开全部
以下公式表示:
C=[0.55(F+N)+6]×M
C=表示:每个楼层用线量
F=表示:为最远的信息插座离楼层管理间的距离
N=表示:为最近的信息插座离楼层管理间的距离
M=表示:为每层楼的信息插座的数量
6=表示:为端对容差(主要考虑到施工时线缆的损耗、线缆布设长度误差等因素)
整座楼的用线量:S=∑MC ,M为楼层数,C为每个楼层用线量。

解答:
楼层数M=20
最远点信息插座距管理间的距离F=40m
最近点信息插座距管理间的距离N=10m
因此,每层楼用线量C=[0.55(40+10)+6]×20=670m,而整座楼共5层,因此整座楼的用线量为S=670×5=3350m。
不知看到这,楼主是否清楚,用线的长度与线槽的长度都可以依据可以算出
望采纳,谢谢
祝学习天天向上,不懂可以继续问我

你好,这方面的资料太多,建议你到《工标网》查询下载相关的资料
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式