综合布线计算题

综合布线的计算题,根据下面信息制作工程材料预算表:某公司在一层楼里,共有100个信息点,离配线间最远信息点的距离为50米,离配线间最近信息点距离为10米,大概需要200米... 综合布线的计算题,
根据下面信息制作工程材料预算表:某公司在一层楼里,共有100个信息点,离配线间最远信息点的距离为50米,离配线间最近信息点距离为10米,大概需要200米的pvc线槽.一箱网线里有305米的网线.
展开
 我来答
狄好完颜迎蕾
2019-03-29 · TA获得超过1176个赞
知道小有建树答主
回答量:1215
采纳率:100%
帮助的人:4.9万
展开全部
{【(50+10)/2】+5}*100*1.1(10%的冗余量)=3850米
3850/305=13箱
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起