PLC输出端怎么外接电源,三菱PLC FX3U,晶体管输出,传感器为NPN型
4个回答
展开全部
追问
PLC输入端0v可以不接开关电源0V吗?把传感器的蓝线直接接到输入端的0V上面???
输出端的V0 V1 V2 V3就是指输出COM端吧??
追答
1,输出端的V0 V1 V2 V3就是指输出COM端。
2,如果要使用外部的DC24V开关电源,一定要把DC24V开关电源的0V接到PLC的0V。
3,上图,我使用的是外部开关电源,PLC上自带的DC24V输出电源没有使用(24+是空的)
展开全部
串口是可以随便接的,但是梯形图写入plc的时候要对com口进行设置,达成一致
追问
输出端怎么外接开关电源??重点问题
追答
输出端接多大的电源都可以
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2014-04-11
展开全部
COM是公共端,都是一样的。