PLC输出端怎么外接电源,三菱PLC FX3U,晶体管输出,传感器为NPN型

求高手告知,还有PLC输出端有好几个COM端,是不是可以随便用??... 求高手告知,还有PLC输出端有好几个COM端,是不是可以随便用?? 展开
 我来答
江流尧舜人8
2014-04-11 · 知道合伙人互联网行家
江流尧舜人8
知道合伙人互联网行家
采纳数:292 获赞数:1985
保密

向TA提问 私信TA
展开全部

       我有一个程序使用FX3U-32MT,你可以参考一下,其中P24V(+)和N0V(-)是从DC24V开关电源接出来的。晶体管输出只能够接直流回路(DC5--30V);要控制交流回路,请使用继电器转换。晶体管输出,电阻性负载每个点电流>0.5A;电感性负载每个点> 12W/DC24V。

           电路图 仅供参考。

      输入使用PNP型光电开关时(S/S)接N0V上面,非常停止按钮X0就要就到P24V上面,其他的X输入点一样;输出+V0---+V4也 可以接P24V,但是上图输出侧P24V要改成N0V。

追问
PLC输入端0v可以不接开关电源0V吗?把传感器的蓝线直接接到输入端的0V上面???
输出端的V0 V1 V2 V3就是指输出COM端吧??
追答
1,输出端的V0 V1 V2 V3就是指输出COM端。

2,如果要使用外部的DC24V开关电源,一定要把DC24V开关电源的0V接到PLC的0V。
3,上图,我使用的是外部开关电源,PLC上自带的DC24V输出电源没有使用(24+是空的)
1980wzhsh
2014-04-11 · TA获得超过530个赞
知道小有建树答主
回答量:275
采纳率:80%
帮助的人:177万
展开全部

三菱PLC,晶体管输出类型,外接电源取24V直流电压,COM端口接24V负极。输出端的COM口不是随便接的,看图片

输出端Y0-Y3是公用一个COM口,Y4-Y7公用一个,以此类推,两组输出的COM口是不相通的。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
殷雪本科
2014-04-11 · 超过11用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:68
采纳率:0%
帮助的人:28.8万
展开全部
串口是可以随便接的,但是梯形图写入plc的时候要对com口进行设置,达成一致
追问
输出端怎么外接开关电源??重点问题
追答
输出端接多大的电源都可以
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2014-04-11
展开全部
COM是公共端,都是一样的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)