2、2千瓦的单相电机运行后,电压降到75伏,怎样才能解决这电压的问题呢?

 我来答
手机用户54531
2014-10-09 · TA获得超过202个赞
知道答主
回答量:182
采纳率:0%
帮助的人:130万
展开全部
可能原因: 1、变压器小(可能性不大,因为电机容量很小),如楼上所说,如果用稳压器了可能就是稳压器容量小(时间长可能会烧毁稳压器)。 2、供电线路线径细,压降太大。(这种情况比较危险,因为压降太大了,这样的话电缆会发热,甚至烧毁。一般都不会下降这么多) 解决方法: 1、更换变压器(稳压器)到合适容量。 2、更换供电线路到合适线径,如果距离不远一般用1.5方以上就可以。 3、在接触器边上并联一个电力电容,减小电流,减少压降。电容大小要根据实际电流来确定,用功率因数计算。
希望采纳
腾uv
2014-10-09 · TA获得超过105个赞
知道答主
回答量:125
采纳率:100%
帮助的人:61.4万
展开全部
供电的线材太小了