电源电压400伏110千瓦电机运行后电压降到350伏?

 我来答
商秀荣孝甲
2020-04-23 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:30%
帮助的人:654万
展开全部
电源电压400伏110千瓦电机运行后电压降到350伏,可能产生问题的原因:
1.
变压器容量不够。大容量电机运行时造成变压器端电压下降。
2.
线路太长或者线径太小,大容量电机运行时线路损耗过大,造成线路末端电压下降。
藤雁桓庚
2019-06-24 · TA获得超过3.6万个赞
知道小有建树答主
回答量:1.3万
采纳率:31%
帮助的人:814万
展开全部
110KW电机通常带有启动柜,假设供电模式为配电室——启动柜——电机,如果配电室母线电压也降到350V则是变压器容量不足;如果配电室电压正常而启动柜电压降到350V则是这一段电缆截面小;如果启动柜电压正常而电机端电压降到350V则是这一段电缆截面小。总之350V电压太低,不能满足电机正常运转需要,时间长了会过热损坏。如果排除了变压器的原因,可以在电机端并联无功补偿电容器,一定程度上可以缓解问题。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
首桂兰慕溪
2019-03-19 · TA获得超过3.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:33%
帮助的人:641万
展开全部
如果是瞬时的,正常,由于电机启动电流过大,造成的电压下降;
如果是稳定的,不正常,电机功率太大,造成电源电压下降,你的电源应该容量有限,所以才会电压下降,不能长时间在低电压下工作。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
景秀花戴念
2020-03-31 · TA获得超过3.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:29%
帮助的人:766万
展开全部
可能原因:
1、变压器小(可能性不大,因为电机容量很小),如楼上所说,如果用稳压器了可能就是稳压器容量小(时间长可能会烧毁稳压器)。
2、供电线路线径细,压降太大。(这种情况比较危险,因为压降太大了,这样的话电缆会发热,甚至烧毁。一般都不会下降这么多)
解决方法:
1、更换变压器(稳压器)到合适容量。
2、更换供电线路到合适线径,如果距离不远一般用1.5方以上就可以。
3、在接触器边上并联一个电力电容,减小电流,减少压降。电容大小要根据实际电流来确定,用功率因数计算。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)