电源电压400伏110千瓦电机运行后电压降到350伏?
4个回答
展开全部
110KW电机通常带有启动柜,假设供电模式为配电室——启动柜——电机,如果配电室母线电压也降到350V则是变压器容量不足;如果配电室电压正常而启动柜电压降到350V则是这一段电缆截面小;如果启动柜电压正常而电机端电压降到350V则是这一段电缆截面小。总之350V电压太低,不能满足电机正常运转需要,时间长了会过热损坏。如果排除了变压器的原因,可以在电机端并联无功补偿电容器,一定程度上可以缓解问题。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
如果是瞬时的,正常,由于电机启动电流过大,造成的电压下降;
如果是稳定的,不正常,电机功率太大,造成电源电压下降,你的电源应该容量有限,所以才会电压下降,不能长时间在低电压下工作。
如果是稳定的,不正常,电机功率太大,造成电源电压下降,你的电源应该容量有限,所以才会电压下降,不能长时间在低电压下工作。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
可能原因:
1、变压器小(可能性不大,因为电机容量很小),如楼上所说,如果用稳压器了可能就是稳压器容量小(时间长可能会烧毁稳压器)。
2、供电线路线径细,压降太大。(这种情况比较危险,因为压降太大了,这样的话电缆会发热,甚至烧毁。一般都不会下降这么多)
解决方法:
1、更换变压器(稳压器)到合适容量。
2、更换供电线路到合适线径,如果距离不远一般用1.5方以上就可以。
3、在接触器边上并联一个电力电容,减小电流,减少压降。电容大小要根据实际电流来确定,用功率因数计算。
