什么是管道的强度试验和严密性试验
请问你说的这些出自哪个规范里 展开
一、严密性试验:
严密性试验指的是为了保证煤气管道和煤气设备区域的空气符合国家规定的卫生标准,防止煤气中毒,应使煤气管道和煤气设备完全严密。在大修、改建或新建的煤气管道和设备在投产前所进行的打压试漏过程称为严密性试验。
二、强度试验:
强度试验就是用较高的空气压力来检验管道接口(也包括管材)的致密性,试验压力视管道输气压力级制及管道材质而定,一般情况下,试验压力为设计输气压力的1。5倍,但钢管不得低于0.3Mpa,塑料管不得低于0.1Mpa,铸铁管不得低于0.05Mpa。
三、试验的的必要性:
管道工程包括煤气管道、给排水管道、空气管道等,这些管道的施工质量直接影响到我们的日常生活,必须用心验收。
扩展资料:
严密性试验标准:
1、室内或厂房内部的管道和设备的试验压力为煤气计算压力加15kPa,但不少于30kPa,试验时间持续2h,压力降不大于2%;
2、室外或厂房外部的管道和设备的试验压力为煤气的计算压力加5000Pa,但不少于20kPa,试验持续时间为2h,压力降不大于4%。
注:煤气(天然气)要用明管,控制坡度,接头要用麻丝厚白漆,不要用生料带,还要进行试气。
参考资料来源:百度百科-严密性试验
参考资料来源:百度百科-管道验收
1、试验对象不同。严密性试验一般是针对煤气管道和设备在投产前所进行的打压试漏过程,验证管道或容器的气密性,保证安全生产的措施。而强度试验一般是针对某种材料,测定其屈服极限、强度极限或疲劳极限等指标。
2、试验方法不同。严密性试验一般是对管道或容器内充入一定压力的氮气,检验其保持压力时间;强度试验一般是通过仪器测量其屈服极限、强度极限或疲劳极限等技术指标。
3、评定标准不同。严密性试验的标准是管道或容器的保压时间长短;而强度试验是依据材料的性能技术指标。
扩展资料
严密性试验标准
(1)室内或厂房内部的管道和设备的试验压力为煤气计算压力加15kPa,但不少于30kPa,试验时间持续2h,压力降不大于2%;
(2)室外或厂房外部的管道和设备的试验压力为煤气的计算压力加5000Pa,但不少于20kPa,试验持续时间为2h,压力降不大于4%。
强度试验
材料强度试验测定材料屈服极限、强度极限或疲劳极限等指标。结构强度试验测定结构的极限承受力,它不仅同材料强度有关,而且同结构的几何形状、机构配件、外力作用形式有关,按试验加载方式为静强度试验、动强度试验和疲劳强度试验等。
按环境温度可分为常温强度试验、热(高温)强度试验或冷(低温)强度试验等。试验设备包括静强度试验设备、动强度试验设备和疲劳强度试验设备等。
参考资料:百度百科-严密性试验
参考资料:百度百科-强度试验