管道的试验压力指的是强度试验压力还是严密性试验压力

 我来答
戚爱景粟胭
2020-01-11 · TA获得超过3.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:31%
帮助的人:621万
展开全部
强度试验:当系统设计工作压力等于或小于1.0mpa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4mpa;当系统设计工作压力大于1.0mpa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4mpa。达到试验压力后,稳压30min,目测管网应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05mpa。
严密性试验:水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。
消火栓可参照喷洒的
上海永占管业有限公司
2024-10-23 广告
简单回答,管道安装完投入运行前,必须进行强度试验和严密性试验,已检查已安装好的管道系统的强度和严密性是否能达到设计要求实验压力和实验介质,图纸有规定。一般用水压实验,因为水压试验安全,除非有特殊要求才用气压实验。一般两个试验同时进行。先按设... 点击进入详情页
本回答由上海永占管业有限公司提供
隐素花干雀
2020-01-16 · TA获得超过3.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:29%
帮助的人:690万
展开全部
不可以的强度试验一般是1.5倍设计压力,严密性试验一般是设计压力。而且要先做强度试验,后做严密性试验。