红外对射怎么和报警主机连接?连再主机那个接口上? 10

红外对射怎么和报警主机连接?连再主机那个接口上?... 红外对射怎么和报警主机连接?连再主机那个接口上? 展开
 我来答
任起俊
2010-06-20 · TA获得超过557个赞
知道答主
回答量:569
采纳率:0%
帮助的人:180万
展开全部
红外对射一般有七个接口,一对电源,一对防拆,另外三个是信号输出。其中电源标志一般是POWER+ - ,放拆应该是CAMPLE或者什么,我记不清楚了,信号就是NC,NO,COM,其中NC是NORMAL CLOSE 即常闭,NO为 常开,COM为地,在对射端,一般只要接电源就好,如果要接防拆的话和电源串联,即将放拆串联到你的电源电路中,接受端,电源和防拆接的和发射端一样,一般信号要接常闭,就是NC和COM,常闭就是一直闭合,当接受不到信号时就断开,然后会有报警,那个放拆也是这个道理,接到主机上就是接NC和COM,恩,就说这么多了,不会可以再查查,祝你成功
尚昊电子
2024-10-28 广告
主要经营从事光电连接器及线缆组件的研发与生产、金属零部件、橡胶塑料制品的生产和销售◆ 公司注册资本500万元,固定资产1579.5万元;◆ 主要经营从事光电连接器及线缆组件的研发与生产、金属零部件、橡胶塑料制品的生产和销售;◆ 目前公司有洛... 点击进入详情页
本回答由尚昊电子提供
zhangsusheng
2010-06-22 · TA获得超过1946个赞
知道小有建树答主
回答量:538
采纳率:0%
帮助的人:313万
展开全部
红外对射 接线是接投光器 电源1和2 分正负 受光器 接1 2 3 4 1和2 是电源分正负 3和4 是信号线 连接主机上的信号端口 分正负的 一般有个小电阻的是负极边上的是正极 你只要知道受光器的3号接正极 4号接在小电阻的一端 串联接在主机负极上 就是把小电阻接在正极上的一端拿出来接到对射4号线上 如果你不需要那么多对对射 那你就不动小电阻 它出厂什么样就什么样子
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wr12111170
2010-07-02
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
接常闭端口IN加公共地端,正级前加一个电阻
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
许宝圳
2010-06-19 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:57
采纳率:0%
帮助的人:33.5万
展开全部
不是有接线端嘛,信号线与电源线
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)