施工现场的那些场所应配置临时应急照明
4个回答
展开全部
为保证火灾情况下,能够满足火灾初期扑救和人员疏散的要求,施工现场的下列场所应配备临时应急照明:①自备发电机房及变、配电房;②水泵房;③无天然采光的作业场所及疏散通道;④高度超过100m的在建工程的室内疏散通道;⑤发生火灾时仍需坚持工作的其他场所。
临时应急照明设置要求:
作业场所应急照明的照度不应低于正常工作所需照度的 90%,疏散通道的照度值不应小于 0.5lx。
临时消防应急照明灯具宜选用自备电源的应急照明灯具,自备电源的连续供电时间不应小于 60min。
施工现场照明用电:
现场临时配电箱采用统一铁制配电箱加工定做,固定式配电箱、开关箱的下底与地面的距离大于1.3m,小于1.5m,其设置地点平坦并高出地面20cm,并且周围设置围栏及搭设防雨防砸棚。
并在围栏上悬挂安全标志。配电箱内设置两级漏电保护,考虑到在总配箱装设总漏电保护器,容易产生误动作,所以在总配电箱处不在设置总漏电保护器,在分配电箱的负荷侧装设漏电保护器,再在开关箱的负荷侧装设漏电保护器,以便实现两级漏电保护。
展开全部
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
施工现场的下列场所应配备临时应急照明:
1)自备发电机房、变配电房;2)取水泵房、消防水泵房;3)安全疏散通道及其出、入口;4)无自然采光的作业场所;5)发生火灾时仍需坚持工作的其他场所。
临时消防应急照明灯具宜设置在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部。临时消防应急照明的照度应符合下列规定:
1)疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx;
2)疏散楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx;
3)其它场所的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。
4)临时消防应急照明灯具宜选用自带蓄电池应急照明灯具,蓄电池连续供电时间不应小于60 min。
5) 隧道内的消防应急照明灯具应沿隧道两侧设置,其高度不宜大于1.5m,间距不应大于20m,并应能保持视觉的连续。
《建设工程施工现场消防安全技术规范》 目 次 1 总则… …………………………………………………………………………………1 2 术语… …………………………………………………………………………………2 3 总平面布局……………………………………………………………………………3 3.1 一般规定……………………………………………………………………………3 3.2 防火间距 ………。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询