施工现场的下列场所应配备临时应急照明:
1)自备发电机房、变配电房;
2)取水泵房、消防水泵房;
3)安全疏散通道及其出、入口;
4)无自然采光的作业场所;
5)发生火灾时仍需坚持工作的其他场所。
4 临时消防应急照明灯具宜设置在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部。临时消防应急照明的照度应符合下列规定:
1)疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx;
2)疏散楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx;
3)其它场所的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。
5 临时消防应急照明灯具宜选用自带蓄电池应急照明灯具,蓄电池连续供电时间不应小于60 min。
6 隧道内的消防应急照明灯具应沿隧道两侧设置,其高度不宜大于1.5m,间距不应大于20m,并应能保持视觉的连续。
――选自《建设工程施工现场消防安全技术规范GB50720-2011》
2014注册消防工程师《技术综合能力》教材P438里为:临时应急浇筑场所临时应急照明设置场所:
1)自备发电机房及变、配电房;
2)水泵房;
3)无自然采光的作业场所;
4)高度超过100m的在建工程室内疏散通道。