PLC输出就包括继电器输出,PLC的输出类型有三种,继电器输出,晶体管输出,可控硅输出。
继电器输出:电压范围宽,一般是≤AC250V或者≤DC30V。电流大,1~2A左右。动作频率低,1Hz左右。
晶体管输出:控制电压范围窄,一般DC5-30V。电流小,一般是0.5A左右。动作频率高,1KHz左右,支持高速脉冲输出的输出口甚至能达到100KHz。
晶闸管(可控硅)输出:控制电压范围窄,只能是交流。电流大。频率高。这个使用量很少。
望采纳。。。。。。
訾岚宰白云
2020-01-04 · TA获得超过3907个赞
知道大有可为答主
回答量:3187
采纳率:24%
帮助的人:205万
展开全部
根据你的问题我理解就是。用plc和不用plc
的区别了。但实际上可能不是。就西门子plc而言他的200plc就有继电器输出和晶闸管输出两种。继电器输出可以直接带接触器线圈。晶闸管输出就需要中间继电器了再连接触器。我就知道这些了。你说的不太明确。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
电工老安
2020-12-26
知道答主
回答量:37
采纳率:0%
帮助的人:1.7万
展开全部

实物讲解晶体管和继电器输出型PLC区别。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
meteor1837
2017-10-17
知道答主
回答量:51
采纳率:0%
帮助的人:14.1万
展开全部
可控输出,线型输出
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
阿曾great
2017-10-17 · TA获得超过5466个赞
知道大有可为答主
回答量:2185
采纳率:83%
帮助的人:206万
展开全部
1、负载电压、电流类型不同
负载类型:晶体管只能带直流负载,而继电器带交、直流负载均可。
电流:晶体管电流0.2A-0.3A,继电器2A。
电压:晶体管可接直流24V(一般最大在直流30V左右,继电器可以接直流24V或交流220V。
2、负载能力不同
晶体管带负载的能力小于继电器带负载的能力,用晶体管时,有时候要加其他东西来带动大负载(如继电器,固态继电器等)。
3、晶体管过载能力小于继电器过载的能力
一般来说,存在冲击电流较大的情况时(例如灯泡、感性负载等),晶体管过载能力较小,需要降额更多。
4、晶体管响应速度快于继电器
继电器输出型原理是CPU驱动继电器线圈,令触点吸合,使外部电源通过闭合的触点驱动外部负载,其开路漏电流为零,响应时间慢(约10ms)。
晶体管输出型原理是CPU通过光耦合使晶体管通断,以控制外部直流负载,响应时间快(约0.2ms甚至更小)。晶体管输出一般用于高速输出,如伺服/步进等,用于动作频率高的输出:如温度PID控制, 主要用在步进电机控制,也有伺服控制,还有电磁阀控制(阀动作频率高)。
晶体管主要用于定位控制,要用晶体的输出来发出脉冲。而继电器是不能用发出脉冲的,也就不能定位控制了。如果用继电器去控制定位伺服或是步进的话就还要加定位模块,经济上不划算。而用一个晶体管输出的就可以控制伺服等。
5、在额定工作情况下,继电器有动作次数寿命,晶体管只有老化没有使用次数限制
继电器是机械元件所以有动作寿命,晶体管是电子元件,只有老化,没有使用次数限制。继电器的每分钟开关次数也是有限制的,而晶体管则没有。
6、晶体管输出的价格稍贵一点。
继电器输出:
AC ------ 交流电(正常交流220V)电源(L1 N)
DC ------ 直流电(输入端)
RLY ------- 继电器输出(输出端)
晶体管输出:
DC ------ 直流(正常直流24V)电源(L+M)
DC ------(输入端)
DC ------(输出端)如 PLC 224 XP CN DC/DC/DC