根据UPS备电时间去配置锂电池,UPS电池节数为30-40,请问我配置的锂电池应该根据多大电压去配置? 5

例如:我需要配置160KVAUPS备电时间1小时,已知改UPS蓄电池节数可调范围为30-40,那我锂电池配置的话是应该根据多大电压来配(360/384/408/432/4... 例如:我需要配置160KVA UPS 备电时间1小时,已知改UPS蓄电池节数可调范围为30-40, 那我锂电池配置的话是应该根据多大电压来配(360/384/408/432/456/480/504/528)? 展开
 我来答
我为谷歌代言
2021-05-31
知道答主
回答量:7
采纳率:0%
帮助的人:2343
展开全部
只能通过UPS型号,看到内部参数的启动电压,来确定电池电压范围;再根据每pack锂电电压从而来确定电池节数范围。确定节数后可以根据160KVA主机 备电1H,确定电池容量,从而电池配置就能选出来了。 楼主纠结的是UPS电压是通过那些条件得来的,其实就是UPS自带的。另外锂电池电压也没给出。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
子非鱼1234a
2019-02-14 · TA获得超过7316个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:86%
帮助的人:576万
展开全部
蓄电池电压太高很危险啊,用低压电池配合逆变器稳妥些,而且过高电压充电也不好充,应该是没有一百伏以上的充电器,电动汽车电瓶也才七十二伏。而且四十节锂电池串联所能得出的电压至多一百七十伏,容量太小,当然电功率是相同的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
硅谷少年
2019-02-14 · TA获得超过7560个赞
知道大有可为答主
回答量:7116
采纳率:82%
帮助的人:1444万
展开全部
建议按384,比较稳妥。
要确认厂家的UPS支持锂电池。锂电池和铅酸电池的充电管理逻辑不一样的,放电好说,充电时用铅酸蓄电池的逻辑给锂电池充电,会有安全风险的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
bdpm1580
2019-02-14 · TA获得超过2792个赞
知道大有可为答主
回答量:4619
采纳率:93%
帮助的人:359万
展开全部
常规UPS是把DC48V,通过逆变电路,到AC220V
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
123呆萌
2019-02-14
知道答主
回答量:13
采纳率:0%
帮助的人:1.1万
展开全部
换十几伏的电池。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(6)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式