100KVA的电力变压器最大能带功率多少千瓦的负载?
4个回答
展开全部
根据用电负载性质不同,100kva的变压器最大能负载80至100千瓦的用电设备。
正常周期性负载的运行:
1 、变压器在额定使用条件下,全年可按额定电流运行。
2 、变压器允许在平均相对老化率小于或等于1的情况下,周期性地超额定电流运行。
3 、当变压器有较严重的缺陷(如冷却系统不正常、严重漏油、有局部过热现象、油中溶解气体分析结果异常等)或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。
4、 正常周期性负载运行方式下,超额定电流运行时,允许的负载系数K2和时间,可按负载导则的方法之一确定。
工作原理
变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心 (磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗、安全隔离等。
在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势。此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感应变换电压、电流和阻抗的器件。
展开全部
根据用电负载性质不同,100kva的变压器最大能负载80至100千瓦的用电设备。因为如果线路中感性负载和容性负载居多,无功功率会占去一部分资源。100kva的变压器的视在功率是100kva,它包括有功功率和无功功率两部分。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
在保证长期安全的情况下可以带70kw的负载,短期超负载不要超过130kw,以变压器温升为依据,太过热就要烧了.
KVA跟KW具体是怎么换算的,基本上工厂里都是电动机负载的居多,打个七折把
70KVA=100KW
KVA跟KW具体是怎么换算的,基本上工厂里都是电动机负载的居多,打个七折把
70KVA=100KW
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
如果你的负载三相完全平衡且功率因数等于1,那么理论上可以带100KW。但是,这种情况现实中不大可能存在,另外,考虑变压器安全及供电的可靠性要求,带的负载就要打折扣,视具体情况而定。KVA数值乘以系统的功率因数就是KW数值,一个是视在功率,含无功成分,一个是有功功率,实际消耗电度的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?