我家里漏电保护器老是跳,不用电也跳。是什么原因?

 我来答
啊红啊0830
2018-03-30 · TA获得超过2.3万个赞
知道小有建树答主
回答量:265
采纳率:100%
帮助的人:71.8万
展开全部

证明还是有漏电的情况,还有就是漏电本身已经坏了,有时候即使没有负荷,他也推不上去的!大概好的漏电不超负荷的话几年就不行了,不好的就不要提了!换一个同型号的试试。

主要原因如下:
1、开关过载,开关额定电流选择不匹配。
2、开关负荷侧火线接地,漏电开关负荷侧零线接地也会导致跳闸。
3、开关损坏或者用电器接地短路,负荷侧零线有没有和其它回路零线混用,线路绝缘过低等。
漏电开关不能正常合闸检查方法:
1、检查漏电开关复位按钮是否复位。按复位按钮后可以正常合闸。
2、检查漏电开关接线是否正确。不正确并重新接线。
3、检查漏电开关负荷侧的线路绝缘,如果短路接地,需要排除故障后才能正常合闸。1、首先打开电源控制箱检查漏电保护器(总开关)的上(进线)下(出线)接线端接触是否良好,所有其他空气开关的接线端是否接触良好,这些用眼睛看、或者用绝缘的钳子拉一下线头就能够发现的。或者用绝缘的螺丝刀把箱内的所以空气开关上的接线端全部紧固一次。线路接触不良,会产生电火花的,它对漏电保护器的抗干扰性能会产生最直接的影响。如果发现控制箱内的线头或者接线端子已经有了被烧黑的现象了,那么其他的问题都可以坚决排除,把被烧的线头剥了,重新连接、紧固就行了。如果接线端烧的严重,必须把那个漏电保护器或空气开关换了。
2、漏电保护器(总开关)的上面接线端进了灰尘垃圾,造成了线路接触不良好,产生了电火花干扰,从而引起漏电保护器跳闸。关闭总电源,再拆下漏电保护器(总开关)检查一下,是否有此现象存在,如果有,把它们清理一下再重新安装上去就行了。

3、检查一下控制箱的接线十分正确。漏电保护器(总开关)的接线,正确的应该是上进线下出线,并且应该是左零线右火线的。可以用测电笔试验看一下是否对,下面的分开关是不是上接线端都是火线。所有的插座用的接地线(按照规矩是黄绿双颜色线,但也有用黑颜色的)是不是都接在接地线排上?各分路开关的出线是不是都是用红色或者黄色电线引出的?如果这些都是对的,说明控制箱内的线路没有问题。

如果漏电保护器(总开关)经常性的跳闸,最有可能的是抗干扰性能已经失效了。建议你换个相同规格新的。
如果上面的三步已经检查,并没有发现什么问题,或者已经换了新的漏电保护器(总开关)仍然未能解决问题,那么只有扩大点检查、试验范围了。由于一般人的家里不可能装备有万用表、电阻摇表等专业测试工具,最多也就试电笔,因此,下面的检查试验就以试电笔为测试工具进行:
4、关闭漏电保护器(总开关)和它下面的所有分路空气开关,再关闭所有的电灯灯具开关、拔除所有的电器插头(注意,还包括电视天线和进户网络线呵,这是不能忽视的)。在帮助没有任何负载的前提下,先合上漏电保护器(总开关),再逐一合上各分路的空气开关。合分路开关的间隔时间需要长一点,这样才能观察到哪路电线有问题的。如果全部能够合上,说明所有的室内主要线路基本是正常的,没有漏电或短路现象。
5、逐一房间的开灯(一般来说灯具不会出问题的)和插上电器插头通电试验,凡是该房间有的电源插座,全部插一下电器(台灯或者电风扇),看是不是能够正常使用,漏电保护器(总开关)是否动作。电源插座如果插用一下电器漏电保护器马上有动作,说明这个电源插座里面的电线可能被接错了,这时你可以重新合上漏电保护器,用电笔测试一下,看它是不是符合左零线右火线的要求,电源插座必须保证右孔火线的,用电笔就能看出来的,零线和接地保护线电笔是无法对它们进行区别的,但插用一下电器后,漏电保护器是否正常就可以证明它了。如果发现哪个电源插座是被接错的,再检查同一路线的其他插座是否对。如果整路线的插座犯同样的错,说明它们的最上端,也就是从控制箱内就开始接错了。这时候的解决办法有两个,一是关闭该路分路空气开关,直接打开各个有问题的插座面板换接一下;二是关闭总开关,打开控制箱换接该分路总出线。电源插座面板打开后,盒子内的电线连接到面板时一般是红色(或黄色)进插座的"L"端、绿色(或者兰色)线进插座的"N"端,黄、绿双颜色(或者黑色)的进插座上的"E"端。有的插座很多的电线,但是进线只有3根的,另外的3根是连接到下一个插座的连接线。其要求是一样的。

凤凌青qt
推荐于2017-11-25 · TA获得超过259个赞
知道答主
回答量:676
采纳率:50%
帮助的人:159万
展开全部
我是电工!证明还是有漏电的情况,还有就是漏电本身已经坏了,有时候即使没有负荷,他也推不上去的!大概好的漏电不超负荷的话几年就不行了,不好的就不要提了!换一个同型号的试试
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
dylpq123456
2014-05-29 · TA获得超过2888个赞
知道小有建树答主
回答量:683
采纳率:33%
帮助的人:468万
展开全部
跳分两种,一种是断路一种是漏电
断路时安全钮会弹出,同时闸刀关闭(断开)漏电时闸刀关闭(断开)即:只跳闸,安全钮不会弹出的,具体的你自己查看对照一下啰!
我的回答希望能帮助到你!请采纳!谢了!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
忆然
2014-05-29 · TA获得超过118个赞
知道答主
回答量:62
采纳率:0%
帮助的人:29.8万
展开全部
如果不用电也跳,应检查此漏保所接的线路,是否有潮湿、绝缘不好的导线,如果有,应更换新线。还有就是,所有导线和家用电器都要置于干燥的环境中!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
丹雨信rI
2014-05-29 · TA获得超过180个赞
知道答主
回答量:352
采纳率:0%
帮助的人:73.2万
展开全部
你把漏电保护器出线端拆了,如果正常说明线路有问题,如果还跳闸说明你的漏电器坏了。
追问
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(16)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式