家里的漏电保护器不用电也总是跳闸,推上去5分钟又自动跳闸(管插座的分线路跳闸,总闸不跳)怎么办? 5

用不用插座都会跳闸,推上去后10分钟就跳,家里的灯,厨房和厕所的插座没有问题,物业的电工拿个万能表来检查了,也没检查出来。有没有懂电的帮帮我呀,没有电视和电脑的日子我受不... 用不用插座都会跳闸,推上去后10分钟就跳,家里的灯,厨房和厕所的插座没有问题,物业的电工拿个万能表来检查了,也没检查出来。有没有懂电的帮帮我呀,没有电视和电脑的日子我受不了,我家是沈阳的,帮我介绍个专业的高手电工也行,我将感激不尽,跪求!!!!!!!!!!! 展开
 我来答
醉卧媚人怀
2013-09-02 · TA获得超过324个赞
知道小有建树答主
回答量:175
采纳率:100%
帮助的人:71.1万
展开全部
哎哟,这物业电工真水,明显是暗线漏电或者线皮绝缘不好了,推荐办法是你再找物业电工,叫他帮你把那一组暗线换掉;还有个不推荐的办法就是让他重新接漏电保护开关的线,把线接成不经过漏电保护,这样就起不到漏电保护的作用了,但是短路的话,开关还是会跳的;还有就是呢,你说这个是电视和电脑的线,这样的话只要家里没小孩,用第二中方法比较适合你,省事省钱,一般情况下漏电保护开关只用到厨房跟卫生间的,因为这些地方更容易触电,其他地方只要家里没小孩,用不用没多大意义。
eng029
推荐于2017-06-02 · TA获得超过2万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.1万
采纳率:71%
帮助的人:3569万
展开全部
说明插座回路上的电器有漏电的现象,也有可能是插座回路的电线有漏电现象。这个可以查出来的,需要些时间来查实,有步骤的去拨掉插座上的有关电器,拨一个试一个,直至拨掉某一个电器后,不再出现跳闸现象了,文明拨掉的电器有漏电现象,检查这一电器就可以了。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友c7c2b35
2013-09-02
知道答主
回答量:45
采纳率:0%
帮助的人:21.2万
展开全部
像楼上说的,排除用电器,还有就是换漏电保护器,估计他坏了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
奇檬缘j
2013-09-02 · TA获得超过1794个赞
知道答主
回答量:109
采纳率:0%
帮助的人:76.9万
展开全部
换了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答