连接主电源三相,ABC对应。工作零点N.连接保护接地PE。控制器对电流进行采样。

合理选择补偿装置,可以使电网的损耗最小化,提高电网的质量。相反,选择或使用不当可能会引起供电系统、电压波动、谐波增加等因素,降低线损由公式ΔΡ%=(1-cosθ/cosΦ)x100%获得cosΦ补偿功率因数,cosθ在功率因数补偿。

因为Φ> Cosθ,改善功率因数,线损,建议也有所下降,降低设计容量,减少投资,增加有功功率在电网中的传输率,减少线损等都是决策,直接影响供电企业的经济效益,因此功率因数是衡量经济效益的重要指标,规划和实施无功补偿势在必行。

扩展资料:

注意事项:

用于控制电容器开关的装置可以是特殊的接触器、复合开关或同步开关。

该开关电容专用接触器有一套辅助接触串联电阻,并与主接触器并联。在输入过程中,辅助触点先闭合,与辅助触点串联的电阻对电容器进行预充,然后主触点再次闭合,从而限制电容器的涌流。

复合开关是晶闸管和继电器触点并联使用,但是复合开关同时使用晶闸管和继电器,所以结构更加复杂,成本较高,而且由于晶闸管的过流、过电压和dv/DT灵敏度比较容易损坏。

xibucangxiong
推荐于2017-10-08 · TA获得超过1.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:6513
采纳率:81%
帮助的人:1346万
展开全部

一般来说,低压电容补偿柜由柜壳、母线、断路器、隔离开关,热继电器、接触器、避雷器、电容器、电抗器、一、二次导线、端子排、功率因数自动补偿控制装置、盘面仪表等组成。下面是具体接线图。四根线,是三相四线制。[