电力电缆测量绝缘电阻值规定
电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻:
1KV 以下的使用1KV 摇表:其值不应小于10MΩ ,
1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ 。
6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ ,
20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ ,
220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ /Km。
读测绝缘电阻值应为1 分钟后的数值。
绝缘电阻(insulation resistance)指绝缘物在规定条件下的直流电阻,是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。
绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。
绝缘电阻:加直流电压于电介质,经过一定时间极化过程结束后,流过电介质的泄漏电流对应的电阻称绝缘电阻。
一般材料的绝缘电阻值随环境温湿度的升高而减小。相对而言,表面电阻(率)对环境湿度比较敏感,而体电阻(率)则对温度较为敏感。湿度增加,表面泄漏增大,导体电导电流也会增加。温度升高,载流子的运动速率加快,介质材料的吸收电流和电导电流会相应增加,据有关资料报道,一般介质在70℃时的电阻值仅有20℃时的10%。因此,测量绝缘电阻时,必须指明试样与环境达到平衡的温湿度。
2024-11-07 广告
推荐于2017-09-05 · 知道合伙人教育行家
电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻: 1KV 以下的使用1KV 摇表:其值不应小于10MΩ ,
1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ 。
6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ ,
20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ ,
220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ /Km,
读测绝缘电阻值应为1 分钟后的数值。
1~3KV应不小于50M欧
6KV及以上的应不小于100M欧
对于旧电缆没有明确标准,主要受其环境温湿度和其它因素影响.所以不同时间的绝缘阻值都不同.经验:(电压/1000)M欧,就可以送电.即0.4M左右.但是为了安全起见,1KV以下低压系最低均作10M左右为经验标准.
另外计算电阻,铜线的电阻率为0.018欧/米/平方
R=0.018*电缆长度/电缆截面
温度
等等因素!以住宅为例:照明在不安装灯具的情况下,一般是9~~15M,空调插座30~~150
厨房
卫生间30~~200M
普通插座最低,因为现在多余1跟线就要接头,烫锡,恢复绝缘,所以绝缘电阻最低,一般不超过1.5M,有的就是刚刚0.5M。以上是整个户内的线路对地
两线之间的绝缘电阻。电缆同线的情况一样,主要影响因素是长度,温度,湿度,以及施工的质量等!一般100~~~400没有问题!
我就是在施工中测得的数据,因为有两个工程漏电,逐户测量,还有电缆,呵呵~~费了不少劲的,结果电缆漏电,漏电保护动作时间反了,与我还无关,气死了!
常温下(摄氏20度)电缆芯线对地及各芯线之间的绝缘电阻应不小于下列数值:
当电缆长度为500米时,3KV以下为200兆欧;6-10KV为400兆欧;20-35KV为600兆欧。
当电缆长度大于500米时其绝缘电阻按其实际长度以上面数值为基数进行换算。
电缆头及铅包接地电阻不大于10欧姆。
广告 您可能关注的内容 |