可燃气体泄漏报警器的报警点设置多少合适
5个回答
展开全部
可燃气体泄漏报警器报警值分低报和高报两种,低报值在25%LEL,高报值在50%LEL。
深圳安测宝科技公司
2024-11-22 广告
2024-11-22 广告
甲烷泄漏报警器是深圳市安测宝科技有限公司专业研发的重要安全设备。该报警器采用高灵敏度传感器,能实时监测环境中甲烷气体的浓度,一旦超过预设安全值,立即发出声光报警信号,及时提醒工作人员采取安全措施,有效防止甲烷泄漏引发的安全事故。我们致力于提...
点击进入详情页
本回答由深圳安测宝科技公司提供
展开全部
报警点不同的厂家设置可能会有所不同,正常可以是设置在10%LEL左右;
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
默认 一级不高于25%LEL 二级不高于50%LEL ,过低容易误报
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2019-11-08 · 用心做有安全防护作用的气体检测产品
关注
展开全部
第一:我们一般说的可燃气体都是以甲烷为主,设置报警点,这个国家是有标准的,也就是每一种气体的爆炸极限值来设定两个一级和二级报警值,一级设置为25%LEL,二级设置为50%LEL,
第二:每一种可燃气体的爆炸极限值不一样,所以厂家才出厂前会针对每一种气体设定两个高低报警值,结果都是25%和50%,表面看起来可燃气体报警值都一样,其实是根据每一种气体爆炸极限值来设定的。
第三:根据国标建议设置呈现的报警点都是低报25%LEL,高报50%LEL
第二:每一种可燃气体的爆炸极限值不一样,所以厂家才出厂前会针对每一种气体设定两个高低报警值,结果都是25%和50%,表面看起来可燃气体报警值都一样,其实是根据每一种气体爆炸极限值来设定的。
第三:根据国标建议设置呈现的报警点都是低报25%LEL,高报50%LEL
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)里面有详细规定:
可燃气体的一级报警设定值小于或等于25%爆炸下限;
可燃气体的二级报警设定值小于或等于50%爆炸下限;
我们的可燃气体检测仪标定的时候,用的5%含量天然气(85%的甲烷),当报警仪达到100%LEL时,就达到了爆炸下限。
可燃气体的一级报警设定值小于或等于25%爆炸下限;
可燃气体的二级报警设定值小于或等于50%爆炸下限;
我们的可燃气体检测仪标定的时候,用的5%含量天然气(85%的甲烷),当报警仪达到100%LEL时,就达到了爆炸下限。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?